楼主: 国强

总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)

[复制链接]
发表于 2013-8-20 20:23:17 | 显示全部楼层
95平方毫米铜芯就可以了,如果是用作电源线的话还是120平方毫米,以备以后还要加别的设备之用。
发表于 2013-9-3 19:41:45 | 显示全部楼层
95平方铜线可以了。
发表于 2013-9-4 10:53:55 | 显示全部楼层
差点共手册,然后选高一级的万无一失
发表于 2013-9-4 18:20:36 | 显示全部楼层
夹克油 发表于 2013-3-31 22:43
160kw,三相约421个电流,,铜线每平方220耐6A,380耐4a,以此推算421/4,大约需要100平方的铜线!
我一直 ...

你这算法一百平方也是超载呀!
发表于 2013-9-5 15:48:51 | 显示全部楼层
看距离,使用年限,是否用补偿柜,要保护接零吗,最好用150平方的,3+2的,铜或铝电缆
发表于 2013-9-5 22:09:11 | 显示全部楼层
国强 发表于 2013-3-31 22:01
可否用YJV--3*70+1*35的五芯电缆吗--谢谢

小了。160*2=320A  70*3=210A   120差不多
发表于 2013-9-9 14:04:28 | 显示全部楼层
火锅店,电磁炉用,零线还要加粗哦
发表于 2013-9-11 11:53:09 | 显示全部楼层
75平方铜线就可以了。铜线每平方电流是4-8A,线径越粗,电流越小。按4个电流算,160KW是320A,80平方就可以,75平方不算细。
发表于 2013-9-16 07:09:35 | 显示全部楼层
设备的使用率,距离,单相电的用量及其在各相上的分布,95平方铜线应该是最下线了
发表于 2013-9-20 22:29:18 | 显示全部楼层
楼主说的是电磁炉,单相使用,是说总线那段,还是分路的