电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 国强

总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)

[复制链接]
发表于 2013-4-24 19:43:25 | 显示全部楼层
如果是电动机,1千瓦2安培,即160*2=320A,如果是其他3相用电设备乘1.5,建议用120平方mm
发表于 2013-4-24 21:07:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是求索 于 2013-4-24 21:14 编辑

其实你不用在这里询问的,在百度里你完全可以找到真确答案。线径的选择和电流,和远近和架设方式都有关系。我可以负责任的告诉你,不管你使用何种方式架设,距离有多近,如果你正常使用就有160KW,你70平方的铜线是绝对不够用的。三芯需要150平方,如果按你说的3+1芯线必须185以上。你还可以到电工手册里面去查相关的是数据。
发表于 2013-4-25 22:45:36 | 显示全部楼层
最少得用95平方毫米的线
发表于 2013-4-28 07:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
cbqp 发表于 2013-3-31 23:28 选择导线截面大小,按经验要看用电负荷的特征,实际载率高底,还有考虑一下非线性负荷,(非线性负荷会产生大 ...

同意这位朋友的说法。
发表于 2013-5-21 19:30:48 | 显示全部楼层
95MM-120MM
发表于 2013-5-21 22:21:31 | 显示全部楼层
大家不要误人子弟了,你们是怎么计算的,只有22楼是靠谱的,电缆的规格越粗,单位面积的载流量就越小,160KW的设备,如果是电动机的话按照经验值估算,是320A。电缆的载流量口诀,十下五,百上二,意思是十平方以下载流量是一个平方五个流,一百平方以上的是一个平方两个流,这指的是,铝线,如果是铜线的话可以扩大一级算。不过这里面没有考虑温度系数和穿管等,如果考虑这些因素载流量还要在打个八折,再加上长度系数,你这里如果没超过100米的话,用150的vv电缆可以,如果线路再长点就需要185的了。相信我没错的。
发表于 2013-5-22 19:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
一般选取120平方到150平方。
发表于 2013-5-22 20:26:16 | 显示全部楼层
同意26楼的
发表于 2013-5-22 23:13:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 873908152 于 2013-5-23 00:09 编辑

楼主不会是在考我们吧?(初级助理工程师)还要问这个问题?

电缆速查表_聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量
BVV,BVVB绝缘电线明敷时持续载流量.jpg

电缆速查表_聚氯乙烯绝缘电线穿管暗敷的载流量
电缆速查表_聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量.rar (78.32 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:56:31 | 显示全部楼层
谢谢大家讨论这么热烈。。。。。负载我火锅城的电磁炉总功率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 01:38 , Processed in 0.064979 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表