电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 国强

总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)

[复制链接]
发表于 2013-4-3 00:26:38 | 显示全部楼层
应选用150mm2铜芯电缆线,三相千瓦两倍安,160KW的负载320A,铜线升级算,150平方毫米的电缆线能载流370A。
发表于 2013-4-3 11:01:45 | 显示全部楼层
380的1千瓦运行2.5A左右是400A,铜线1平方带6A,计算66平方,选70平方毫米的就够用了
发表于 2013-4-3 11:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 20:20:31 | 显示全部楼层
首先你要考虑负载的性质,是感性,还是阻性.第二如果是感性还要考虑启动方式,第三,距离,如果超过500米要加大,还有变压器的容量.如果是电机那110KW那额定电流在220A左右,那它的启动电流是额定电流的4到7倍所以综合以上,用150的线是肯定没有问题的.还有,走线方式和用电缆还是架空走也有区别.所以不能太小.
发表于 2013-4-5 08:44:23 | 显示全部楼层
同意11号,三相供电一个千瓦2个电流160乘以2A,就是320A,如果是近距离就按每平方毫米4个电流估算320A/4=80选择95的电缆,反之线稍长320/3=107选择120的铜芯电缆。仅供参考。
发表于 2013-4-5 13:47:44 | 显示全部楼层
不知道你 的 线长多少?,120足够了!
发表于 2013-4-18 15:40:33 | 显示全部楼层
3*120的铜电缆就ok
发表于 2013-4-19 22:55:14 | 显示全部楼层
要选经济适用的电缆与它的使用环境有很大关系,如温度,距离,负荷率,架设方式都直接影响电缆截面的选择;具体情况具体对待。3*70+1的铝芯电缆只有在近距离,5-60%的负荷以下可安全使用。仅供楼主参考
发表于 2013-4-24 08:21:46 | 显示全部楼层
你们选的都有点小,150平方差不多。
发表于 2013-4-24 09:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2013-4-24 10:16 编辑
cbqp 发表于 2013-3-31 23:28
选择导线截面大小,按经验要看用电负荷的特征,实际载率高底,还有考虑一下非线性负荷,(非线性负荷会产生大 ...


准确算:额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。在380V电压下,按一般功率因数×效率=0.75左右,粗略算:2安/千瓦;
这样的话:额定电流在320A左右,考虑到三相、起动电流大,一般架空用90-100平方毫米优质铜线足够了,如果有连续使用、频繁起动、距离较远或散热环境不好等等不利因素,长期使用(不是临时应急)应当先110-150的线为好。架空单线可以选的小一些,多芯电览要选的大一些。
最终可靠性检验:以额定功率连续(不是空载)运行1小时,长期电路线的温升大约3-5度时最为经济,临时线路最多不得超过9度,要兼顾经济和安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 07:40 , Processed in 0.064452 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表