发表于 2013-1-6 16:19:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

R134A物性计算结果列表
  

饱和液体   饱和气体
压力=  0.11  MPa   压力=  0.11 MPa  
温度=  -24.2625  ℃   温度=  -24.2625 ℃


你搞成绝对压力啦。
发表于 2013-1-6 16:21:40 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2013-1-5 23:46
老师您是不是看错了了,表压1.1对应温度应该是负8左右吧

这样就对了,环温48c属于高温空调,R-22的冷媒不适合,只能R-134a合适。
发表于 2013-1-6 16:22:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 82775027 于 2013-1-6 16:27 编辑
lkk 发表于 2013-1-6 16:19
R134A物性计算结果列表
  


楼主说的蒸发压力1。1。不是表压?怎么算也到不了2。1啊?表压1。1对应的蒸发压力是-8度?
发表于 2013-1-6 16:23:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-1-5 20:38
R134A物性计算结果列表
  

同意此观点,不是制冷剂不足就是膨胀阀开度过小或滤网是不是有微堵。
发表于 2013-1-6 16:28:36 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-6 16:22
楼主说的蒸发压力1。1。不是表压?怎么算也到不了2。1啊?

维修不看表压看啥呀?表压+0.1MPa(约)=绝对压力,所以0.11+0.1=0.21MPa
发表于 2013-1-6 16:30:04 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-6 16:22
楼主说的蒸发压力1。1。不是表压?怎么算也到不了2。1啊?表压1。1对应的蒸发压力是-8度?

老师你贵庚啊?。。。。怎么有时后跟我一样会眼花。
发表于 2013-1-6 16:33:22 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-1-6 15:56
高压过高 低压过低,在冰箱冰柜板块里,一律按毛细管过长或堵塞来处理,
此系统同样出现压缩比过高的问题, ...


环温48c,高压12.5kg(冷凝温度50c),R-134a冷媒你能说高压过高吗?把题目看清楚吧。
发表于 2013-1-6 16:36:23 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-6 16:22
楼主说的蒸发压力1。1。不是表压?怎么算也到不了2。1啊?表压1。1对应的蒸发压力是-8度?

表压不用加大气压吗?否则怎么成决对压力?
发表于 2013-1-6 16:39:29 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-6 16:22
楼主说的蒸发压力1。1。不是表压?怎么算也到不了2。1啊?表压1。1对应的蒸发压力是-8度?

表压1。1对应的蒸发压力是-8度?

你拿个表比对一下吧,看是不是-8.8c?还是-24c?
发表于 2013-1-6 16:41:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-1-6 16:30
老师你贵庚啊?。。。。怎么有时后跟我一样会眼花。

嘎嘎,快40啦,有点忙没注意看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-12 23:13 , Processed in 0.065130 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表