楼主: mxr68

压机为谷轮ZR 19M3E-TWD请各位老师分析(已经基本解决)

[复制链接]
发表于 2013-1-5 21:41:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-5 21:46:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:47:24 | 显示全部楼层

谢谢,明天去测下再汇报。
发表于 2013-1-5 22:05:24 | 显示全部楼层
这个压机是15P压机,制冷量大概在45000左右,功率在14KW。正常电流在20-21A。另外这个是R22压机吧,你能看下压机上面有没有标是R22。
 楼主| 发表于 2013-1-5 22:48:18 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-5 22:05
这个压机是15P压机,制冷量大概在45000左右,功率在14KW。正常电流在20-21A。另外这个是R22压机吧,你能看下 ...

这个压缩机是可用134A和407C制冷剂的。这台机子高温工况用的134A。
发表于 2013-1-5 22:54:55 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2013-1-5 23:06:16 | 显示全部楼层
高压12。5,饱合温度48度与环境温度一样,不正常。冷凝器出口管温55才正常。
低压1。1蒸发温度-24度。蒸发压力太低了。是冷库还是空调啊,空调低压在2。5公斤差不多,要是冷库的话是流量小。回气温度有点高,正常回气1。1公斤压力回气在-14度左右。
你先看看是不是加134A吧。
发表于 2013-1-5 23:32:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 82775027 于 2013-1-5 23:34 编辑
mxr68 发表于 2013-1-5 22:48
这个压缩机是可用134A和407C制冷剂的。这台机子高温工况用的134A。


你确定22的压机能用134A。先不说压机油,134A压机和R22压机区别很大的吧。134A蒸发潜热小同条件下R134A只有R22的60%,传导率也不一样,134A低10%因此换热器比R22要大。原来加的是134A吗?
 楼主| 发表于 2013-1-5 23:38:43 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-5 23:32
你确定22的压机能用134A。先不说压机油,134A压机和R22压机区别很大的吧。134A蒸发潜热小同条件下R134A ...

是的可以确定,明天测下节前的温度看看。
 楼主| 发表于 2013-1-5 23:39:15 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-5 23:32
你确定22的压机能用134A。先不说压机油,134A压机和R22压机区别很大的吧。134A蒸发潜热小同条件下R134A ...

是的可以确定,明天测下节前的温度看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 16:46 , Processed in 0.066766 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表