发表于 2013-1-6 14:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 14:58:37 | 显示全部楼层
低压1。1公斤蒸发温度,-24度,不像是缺制冷剂。要是低压2。1可以考虑
发表于 2013-1-6 15:48:59 | 显示全部楼层
这个是我见过的技术含量最高的帖子了!
发表于 2013-1-6 15:49:26 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-6 14:58
低压1。1公斤蒸发温度,-24度,不像是缺制冷剂。要是低压2。1可以考虑

老师,楼主的冷媒是R-134a,不是R-22的,

R134A物性计算结果列表
  

饱和液体   饱和气体
压力=  0.21  MPa   压力=  0.21 MPa  
温度=  -8.8344  ℃   温度=  -8.8344 ℃
发表于 2013-1-6 15:56:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-6 16:10:19 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2013-1-5 22:48
这个压缩机是可用134A和407C制冷剂的。这台机子高温工况用的134A。

壓焓圖.JPG 应该就是用R-134a的冷媒没错,R-22的承受不了这么高的环温,排气温度早就超过110c了。

发表于 2013-1-6 16:13:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-1-6 16:10
应该就是用R-134a的冷媒没错,R-22的承受不了这么高的环温,排气温度早就超过110c了。

你们为什么都会截图我为啥不会呢?
发表于 2013-1-6 16:13:36 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-1-6 15:49
老师,楼主的冷媒是R-134a,不是R-22的,

R134A物性计算结果列表

对啊,我知道是R134A啊,蒸发压力1。1啊,蒸发温度-24度,没错吧。是空调啊,不是冷库啊。蒸发压力是2。1还没有这么大问题了呢。
发表于 2013-1-6 16:15:24 | 显示全部楼层
发错张了,刚刚那张是错的。 壓焓圖.JPG
发表于 2013-1-6 16:17:55 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2013-1-6 16:13
对啊,我知道是R134A啊,蒸发压力1。1啊,蒸发温度-24度,没错吧。是空调啊,不是冷库啊。蒸发压力是2。1 ...

老师你会不会眼花了,R-134a低压1.1kg怎么会是-24c,楼主是表压呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 04:12 , Processed in 0.070366 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表