楼主: luo421334

碰到个恒温恒湿机,零下30度 缺氟 求方法

[复制链接]
发表于 2017-9-26 19:08:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
橡皮鸭子 发表于 2017-9-26 12:43
可以很负责任的告诉你,箱内设定温度稳定后和低压压力不是对应的,这种设备是冷热平衡方式恒温的,最好找专 ...

我也可以很负责任的告诉你:只要系统是在正常的运转循环中,箱内反应出的制冷温度,或者此制冷温度下的蒸发温度,与所反应的低压压力基本是对应的。也可以这么说,任何一种制冷装置在正常运行中,它当时的制冷温度,始终与当时所反应的低压压力是基本相对应的,只是存在一点低压管路的压力损失而已,所以只能说“基本相对应”。
当然,如果系统配置不合理,或者操作调整不当,系统处不正常运行状态,那就对应不了了。
发表于 2017-9-27 01:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师说的有道理,因为这是针对正常的系统,这种恒温恒湿箱它们是属于实验设备,所以对相应的温度波动要求比较高,目前这种设备上面采用的温控器显示的精度是0.01度。箱内稳定后它的波动会非常小,目前国内的设备稳定后正常0.1度的波动。一般说来低温试验的时候这个设备的压缩机是不停机的,当温度到达设定温度的时候设备开始加热,直到当前的加热量正好抵消掉制冷量。这样子温度就可以稳定住了,楼主的仪表是880的在仪表界面上有个MV那就是制冷输出加热比。如果要是温度稳定了输出比为0那就不太好了。因为这个设备肯定会放有余量的,低温下除了复叠机组以前都是用的膨胀阀,也就是说设备如果是-30度的箱子,他的实际制冷量最低也是照~40度配置的,-10度压缩机也是不停的多余的制冷量是靠加热来抵消平衡的。不好意思这是个人的见解,也许有不对的,请大家指出,如有错误请大家多多包涵