碰到个恒温恒湿机,零下30度 缺氟 求方法

[复制链接]
发表于 2012-11-20 18:46:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
mxr68 发表于 2012-11-17 20:21
404A属混配非共沸制冷剂,如果系统中还有剩余制冷剂那就要放掉,因为在泄露时制冷剂的混合成分已经发生改 ...

关键要先找漏补漏,然后才到加制冷剂。
发表于 2012-11-27 06:46:35 | 显示全部楼层
2kg就是正确的。。
发表于 2012-11-30 09:35:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-23 08:01 编辑

哈哈,修好没有?看起来好简单哦
这种设备都是公司实验室用的,漏的话,厂家一般报价在15000-20000之间,
这家公司找你修,是想省钱。你叫价10000块,他笑眯眯的。
抽真空时候,要进入“880控制器”内部参数,把电磁阀手动打开抽,不然就算修好了,你-40度也达不到的。国标要求是:20度降到零下40度,时间在1小时以内。
发表于 2012-11-30 10:08:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-12-10 11:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-22 10:49:21 | 显示全部楼层

看操作屏幕,控制器是TEMI880
发表于 2017-9-23 07:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,都是艺高人胆大
发表于 2017-9-25 20:20:16 | 显示全部楼层
这机器修过一台r502改用r404效果还可以,1小时到-25度,
要求就是-25度,系统漏进水维修
发表于 2017-9-26 12:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以很负责任的告诉你,箱内设定温度稳定后和低压压力不是对应的,这种设备是冷热平衡方式恒温的,最好找专门维修人员,抽真空要高低压同时抽,如果从一侧抽要导通电磁阀电磁阀
发表于 2017-9-26 18:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
这种机器对于接触过该类设备的技师来说不会太难,但如没接触过俢还是有很大风险的。该设备如是风冷的话受箱体美观等方面限制,有可能冷凝不好,要求是25度室温能做到,超出了就难了,冷煤加的不好有你头疼的,因为有些厂家没有恒温室。夏天超压不要见怪,负40度不达标也不见怪,复叠除外。若只要求负30度还是很轻松的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:54 , Processed in 0.064215 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表