  氟漏完,只接触过空调,问下加氟低压压力要加到多少 R404A的氟  谢谢
发表于 2012-11-16 21:10:08 | 显示全部楼层
找荣昌制冷前辈解答吧
发表于 2012-11-16 23:40:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该加0.6公斤
发表于 2012-11-17 06:38:07 | 显示全部楼层
任何制冷剂,任何型式的制冷机,或者除家用空调及汽车空调以外的制冷系统,加注制冷剂都不得以压力为准,否则是加不准的。
R404制冷剂比R22制冷剂的饱和压力略高一些。
具体加多少,应根据系统容积的大小加注,或者与当时制冷的蒸发温度相对应。
发表于 2012-11-17 08:14:55 | 显示全部楼层
恒温恒湿机时水冷还风冷?外冷凝器是工作在环温零下30度吗?要是这样的话外冷凝器要做加热处理。
要是蒸发温度在-30度压力应该在1公斤左右。
发表于 2012-11-17 08:45:42 | 显示全部楼层

说得对,R404制冷剂在-30度时相对应的表压力为0.108MPa。
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:14:48 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-11-17 08:45
说得对,R404制冷剂在-30度时相对应的表压力为0.108MPa。

冷凝器为风冷   冷凝器工作在常温下  蒸发器在恒温恒湿机的室内  室内要求-30度左右  马上上图片
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:22:26 | 显示全部楼层
QQ截图20121117091823.jpg QQ截图20121117091731.jpg QQ截图20121117091746.jpg QQ截图20121117091806.jpg QQ截图20121117091814.jpg QQ截图20121117091715.jpg QQ截图20121117091853.jpg QQ截图20121117091845.jpg QQ截图20121117091831.jpg
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:27:18 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-11-17 08:45
说得对,R404制冷剂在-30度时相对应的表压力为0.108MPa。

名牌上写着R404 2KG  意思是加2KG的雪种吗
发表于 2012-11-17 09:30:06 | 显示全部楼层
luo421334 发表于 2012-11-17 09:14
冷凝器为风冷   冷凝器工作在常温下  蒸发器在恒温恒湿机的室内  室内要求-30度左右  马上上图片


铭牌上不是有加注量吗?R404,2KG。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:49 , Processed in 0.067594 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表