楼主: luo421334

碰到个恒温恒湿机,零下30度 缺氟 求方法

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-17 09:50:53 | 显示全部楼层
luo421334 发表于 2012-11-17 09:49
2KG是重量还是0.2的压力

肯定是重量单位了,压力单位怎么能那样标注呢?
 楼主| 发表于 2012-11-17 09:57:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2012-11-17 09:50
肯定是重量单位了,压力单位怎么能那样标注呢?

OK  谢谢 像这种机器我是不是该买价格高的R404A  有推荐的吗
发表于 2012-11-17 10:11:04 | 显示全部楼层
luo421334 发表于 2012-11-17 09:57
OK  谢谢 像这种机器我是不是该买价格高的R404A  有推荐的吗

对,制冷剂的质量很重要。
发表于 2012-11-17 14:37:38 | 显示全部楼层
韩国杰奥特的设备。404A是混合工质要液体加注,全部放掉抽空定量加注。
 楼主| 发表于 2012-11-17 17:45:19 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2012-11-17 14:37
韩国杰奥特的设备。404A是混合工质要液体加注,全部放掉抽空定量加注。

全部放掉抽真空加注无问题,液体加注什么意思
 楼主| 发表于 2012-11-17 18:02:38 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-11-17 09:30
铭牌上不是有加注量吗?R404,2KG。

液态加入,能详细介绍下吗?  谢谢
发表于 2012-11-17 20:03:59 | 显示全部楼层
luo421334 发表于 2012-11-17 18:02
液态加入,能详细介绍下吗?  谢谢


就是制冷剂以液态形式(状态)从加注口加入(制冷剂瓶倒立)。
如果系统内仍有一些制冷剂,可以不需放出原有部分,接好加注管后,只需对加液管阀洗管(排放管内空气)后直接进行补加即可。
发表于 2012-11-17 20:21:56 | 显示全部楼层
luo421334 发表于 2012-11-17 17:45
全部放掉抽真空加注无问题,液体加注什么意思

404A属混配非共沸制冷剂,如果系统中还有剩余制冷剂那就要放掉,因为在泄露时制冷剂的混合成分已经发生改变,为了保证制冷剂的成分不发生改变。必须以液态形式充注,要排掉系统中剩余的制冷剂然后再重新加注
发表于 2012-11-20 18:46:28 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2012-11-17 20:21
404A属混配非共沸制冷剂,如果系统中还有剩余制冷剂那就要放掉,因为在泄露时制冷剂的混合成分已经发生改 ...

关键要先找漏补漏,然后才到加制冷剂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:54 , Processed in 0.061507 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表