楼主: mayifei2006

有个低温冷库故障

[复制链接]
发表于 2014-5-7 21:07:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 21:10:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 21:07
你把膨胀阀的使用条件和压缩机的使用条件拿出来分析一下,看看有哪些个数据和最低要求,如能达成个共识,也 ...

你到底懂不懂啊?那是选型参考,不是条件分析用的,说了N次了,你看不懂中文啊?怎么这么(鲁)。
发表于 2014-5-7 21:11:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-5-7 21:07
你把膨胀阀的使用条件和压缩机的使用条件拿出来分析一下,看看有哪些个数据和最低要求,如能达成个共识,也 ...

人家给你选型资料,他哪管你要怎么搞?你高兴搞死了也不关他的事。
发表于 2014-5-7 21:11:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 21:07
你把膨胀阀的使用条件和压缩机的使用条件拿出来分析一下,看看有哪些个数据和最低要求,如能达成个共识,也 ...

人家给你选型资料,他哪管你要怎么搞?你高兴搞死了也不关他的事。
发表于 2014-5-7 21:13:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 21:07
你把膨胀阀的使用条件和压缩机的使用条件拿出来分析一下,看看有哪些个数据和最低要求,如能达成个共识,也 ...

不会有共识的,就好比92共识,一中各表,内地也不承认中华民 国。
发表于 2014-5-7 21:23:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 21:07
你把膨胀阀的使用条件和压缩机的使用条件拿出来分析一下,看看有哪些个数据和最低要求,如能达成个共识,也 ...

明明是只猪,你偏说是头牛,跟你有共识,那是疯子。
发表于 2014-5-7 22:03:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 20:25
去查一查过冷度的设计规范。再谈论管温的问题。

不用查,因为你说的就不符合逻辑
发表于 2014-5-7 22:20:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-5-7 22:27 编辑

就一个系统漏氟后,补加制冷剂的问题!
R404A制冷剂,我建议你起初应该放掉系统内剩余的少部分制冷剂(制冷剂成份发生改变),不然将直接导致最终的制冷效率的降低;补焊抽空,然后再进行充注!按你的环温24度来看,按标准的配置来看,高压压力15公斤表压力左右,低压压力2公斤左右一点(不考虑压损)!你现在这台机组的状况就是明显的充注量不够,还有什么好疑虑呢!只要没有乱动过膨胀阀!如果有其他机组作为参考,还要考虑管道长度的压损问题,膨胀阀开度及膨胀阀与机组的匹配问题!
楼主,报上机组大小(冷凝器 冷风机  压缩机  膨胀阀),连接管长度及配管管径,看看是否合理
配合lkk老师的(观察液视镜内制冷剂的状态)便知晓问题所在!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:41 , Processed in 0.050362 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表