有个低温冷库故障

[复制链接]
发表于 2014-5-6 21:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷剂加的R404A,冷风机这里用的外平衡膨胀阀,有很大“嘶嘶”药水流动声,蒸发器结霜1/4,还是斑马霜,膨胀阀结满霜感温没结到。中午测压0.02MPA,检漏修复后,加液几次最后到0.08,观看蒸发器结霜到出口了,不过是三条斑马霜。库温现在-11左右,设定是-18。我的疑问是加液低压应该差不多到了(测过正常库压力低压相近了)。会不会膨胀阀堵或者不良。外机这里有高压储液桶,会不会加液还不够。
发表于 2014-5-6 21:14:35 | 显示全部楼层
氟少的可能性大
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:16:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有人告诉我膨胀阀能听流动声判断好坏,正常是蒸发器内无声,膨胀阀有轻微流动声,不过我还不会也理解不了,有高手知道普及下呵呵
发表于 2014-5-6 21:18:47 | 显示全部楼层
冷媒怎么加的?液态或者气态?
发表于 2014-5-6 21:22:20 | 显示全部楼层
0.08MPa蒸发温度-33C,温差如此之大,制冷差,蒸发器出口还结霜,膨胀阀滤网堵了吧(或者被调小了)。
发表于 2014-5-6 21:23:35 | 显示全部楼层
刚修理完,蒸发器没堵霜吧?(除霜问题)。
发表于 2014-5-6 21:24:50 | 显示全部楼层
你那里现在气温几度?水冷还是气冷冷凝器?
发表于 2014-5-6 21:25:58 | 显示全部楼层
查一下视窗吧,满液无气泡就是堵了。
发表于 2014-5-6 21:27:21 | 显示全部楼层
记得低压力高了, 温度降不下来的
 楼主| 发表于 2014-5-7 06:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-6 21:18
冷媒怎么加的?液态或者气态?

液态的制冷剂