发表于 2014-5-7 20:25:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 20:30:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 20:25
去查一查过冷度的设计规范。再谈论管温的问题。

现在都5月天了,什么问题都是风机,你可怜啊。
发表于 2014-5-7 20:34:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 20:35:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 20:37:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 20:34
如按40度气温配的冷凝器,25度气温,冷凝温度=气温+?

膨胀阀跟毛细管略有不同,我怎么知道冷凝器是否留有余量?留有余量又是多少?无聊啊你,成天压差,风机的,你到底修成哪个案例啦。
发表于 2014-5-7 20:38:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 20:34
如按40度气温配的冷凝器,25度气温,冷凝温度=气温+?

无药可救。
发表于 2014-5-7 20:42:05 | 显示全部楼层





如果内机低压过低,吸热量很小


谁说低压低(蒸发温度低)吸热量小的?冬天冷风飕飕(-40C)与-10C,哪个会让人比较快冻成冰棍?冷媒干度不去探讨,太瞎了。
发表于 2014-5-7 20:44:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 20:35
如果内机低压过低,吸热量很小,外风机不受控制,此时,冷凝温度=气温+?


去读书吧,跟你没共识啊,鸡同鸭讲也是鸡同鸭讲,鸡不会变成鸭的。
发表于 2014-5-7 20:49:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 21:03:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 20:49
正是由于秋冬季气温过低或冷凝器配置过大,造成高低压过低,才需要加装风机控制器,使其高压满足膨胀阀的设 ...

你都知道冷凝器设计过大了?你去看了?你去看了你也没那能耐判断是否过大?闭嘴吧,老梗了。