楼主: mayifei2006

有个低温冷库故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-7 06:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-5-6 21:23
刚修理完,蒸发器没堵霜吧?(除霜问题)。

除霜应该好的
 楼主| 发表于 2014-5-7 06:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-6 21:24
你那里现在气温几度?水冷还是气冷冷凝器?

24度,风冷的
发表于 2014-5-7 07:06:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 07:06
1:R404A系统,低气温下,要达到理想状态,高压应在12-13kg,其膨胀阀两端的压差应在10-12kg,冷凝器出口液 ...

很详细,学习了
发表于 2014-5-7 09:56:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 07:06
1:R404A系统,低气温下,要达到理想状态,高压应在12-13kg,其膨胀阀两端的压差应在10-12kg,冷凝器出口液 ...

鬼扯。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 07:06
1:R404A系统,低气温下,要达到理想状态,高压应在12-13kg,其膨胀阀两端的压差应在10-12kg,冷凝器出口液 ...

他的思路是判断制冷剂是否全积在高压段
发表于 2014-5-7 14:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 14:25:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 15:26:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-7 07:06
1:R404A系统,低气温下,要达到理想状态,高压应在12-13kg,其膨胀阀两端的压差应在10-12kg,冷凝器出口液 ...

你家做的制冷机组,高压在12-13KG, 冷凝气出口必须在28度。别扯了
发表于 2014-5-7 15:29:45 | 显示全部楼层

吧膨胀阀扯开,看看过滤网是不是堵了,如果堵了 带过滤器一起换掉,如果是缺制冷剂的时候,加点制冷剂,膨胀阀上的霜应该退掉,这样才是缺氟的现象,你加氟还是膨胀阀结霜,那就不正常了,先检查堵得问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:13 , Processed in 0.209564 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表