电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: RIVER8

一18度r22冷库高压最低多少

[复制链接]
发表于 2014-3-23 15:26:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 16:14:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-23 15:26
您老说的与解释的是一方面,我看到的和分析的是另一方面,你是用设计的眼光看此图的参数,我是根据实 ...

沒救。。。。
发表于 2014-3-23 17:48:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
QQ图片20140323173601.jpg 你到底会不会看膨胀阀的资料?那是一个选用的资料,不是当系统变化的参考,一个正常的系统高压达22KG,整个系统的负荷非常的大,高低压都高,不只高压高而已,当然阀口全开成不满液,这跟膨胀阀的选择有啥关系?你不要张菲打岳飞,乱点鸳鸯谱,你的系统设计是高压差(14bar以上),除了选用较大能力压缩机外,别无他法,不能靠增加压差的方式,来提高制冷量,比如增加蒸发器盘管长度,压差虽增加但制冷量却无法增加,或者说调小膨胀阀,增加冷媒充填,这也无法增加制冷量,这是膨胀阀的特性,透过插入法计算也是如此,你懂不懂啊?少在东拉西扯的,祸延无辜。一份好好的资料被你解释得不成样。
发表于 2014-3-23 17:48:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 18:53:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 19:22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 21:39:12 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-23 17:48
你到底会不会看膨胀阀的资料?那是一个选用的资料,不是当系统变化的参考,一个正常的系统高压达22KG,整个 ...

这是lkk老兄的话!该注明一下的!
出处:引自“lkk”经典语录
发表于 2014-3-25 00:35:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的经验分享!学习了!
发表于 2014-3-29 13:30:34 | 显示全部楼层
人才就是多啊!哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:40 , Processed in 0.056321 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有