楼主: RIVER8

一18度r22冷库高压最低多少

[复制链接]
发表于 2014-3-22 21:55:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 22:02:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 21:52
老兄,压缩机在高温高压下,其能效比是严重下降的,
实际应用中,高压22kg,那过滤器温度达50度以上。手摸 ...

高压高过滤器温度高?
发表于 2014-3-22 22:10:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-22 21:55
你去问问,高压22kg,过滤器热的烫手,视镜里全是气泡,-18度的冷库,还能到-18度吗。

低压2kg 高压22kg过滤器肯定不烫手,低压5kg以上才有可能烫手。
发表于 2014-3-22 22:11:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 22:17:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 22:11
系统堵塞而又补氟过多,是故障,不再探讨之列
夏季,系统正常工作,高压高,过滤器温度高,这是它的特 ...

高压高 低压也高,低压不高  高压也高不起来,散热正常高压22kg,低压2kg过滤器就不可能烫手。
发表于 2014-3-22 22:17:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 22:27:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 22:17
低压2kg 高压22kg过滤器肯定不烫手,
高压22kg,冷凝温度57度,过冷度1-2k,过滤器温度55度左右。烫手的。 ...

你说的是空调还是冷库?空调在什么情况下高压是22kg,夏季空调低压不可能2kg吧?
高压压力=冷凝器温度??
我是晕了,你老解释一下。
发表于 2014-3-22 22:41:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 09:03:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 13:40:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-23 09:03
图中膨胀阀的测试,是将过冷度(4k)和蒸发温度(10度)固定了,通过控制高压压力,根据压差来测 ...

你到底会不会看膨胀阀的资料?那是一个选用的资料,不是当系统变化的参考,一个正常的系统高压达22KG,整个系统的负荷非常的大,高低压都高,不只高压高而已,当然阀口全开成不满液,这跟膨胀阀的选择有啥关系?你不要张菲打岳飞,乱点鸳鸯谱,你的系统设计是高压差(14bar以上),除了选用较大能力压缩机外,别无他法,不能靠增加压差的方式,来提高制冷量,比如增加蒸发器盘管长度,压差虽增加但制冷量却无法增加,或者说调小膨胀阀,增加冷媒充填,这也无法增加制冷量,这是膨胀阀的特性,透过插入法计算也是如此,你懂不懂啊?少在东拉西扯的,祸延无辜。一份好好的资料被你解释得不成样。

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 他搞的就是四不像。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:15 , Processed in 0.063247 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表