我公司一18度库高压十Kg,室外气温16度,是不是太低了,影响到供液正常了
发表于 2014-3-22 07:06:52 | 显示全部楼层
用的什么型式的冷凝器和制冷剂系统?风冷还是水冷?这是有直接关系的。
如果是R22制冷剂系统,风冷式冷凝器,冷凝温度比当地当时的环境温度(气温)高8~12度左右。气温16度,冷凝温度即为24~28度,对应的压力应为1.017~1.132MPa绝对压力=0.917~1.032MPa表压力,也就是9~11kg/cm2表压力左右。
水冷式冷凝器的冷凝温度与冷却水的进出水温有关,比冷却水的出水温度高4~6度,进出水温差应保持在3度左右。因此需要提供冷却水的进出水温度。
发表于 2014-3-22 07:21:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
我是想说高低太低,影响洪液了,回气过
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
我觉到压差供液至少在12公斤以上