楼主: RIVER8

一18度r22冷库高压最低多少

[复制链接]
发表于 2014-3-22 11:43:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 12:31:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意正解。。。。。
发表于 2014-3-22 20:21:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 12:31
从膨胀阀的性能参数里就可以看出,
其压差过小和压差过大,其制冷量都是下降的。
低压越低,制冷量越小。 ...

压差越大制冷量越大,但在压差14bar以上,制冷量呈现不增加不减少,那里会往下弯。
发表于 2014-3-22 20:22:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 12:31
从膨胀阀的性能参数里就可以看出,
其压差过小和压差过大,其制冷量都是下降的。
低压越低,制冷量越小。 ...

用外插法计算看看吧。
发表于 2014-3-22 20:32:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 20:36:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 20:32
您老真逗,高压22kg,低压2kg,压差20kg,
与高压18kg,低压2kg,压差16kg,那个制冷量大,那个制冷量小 ...

你说的是膨胀阀,你才逗,豆豆先生,膨胀阀的插入法计算制冷量,是danfoss提供的,压差14bar以上几乎不增不减。
发表于 2014-3-22 20:42:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 20:46:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 20:42
膨胀阀的测试是有条件的。它的过冷度是一定的,是有保证的。
实际应用时,高压过高或过低,它的过冷度接近 ...

真不知你在扯什么?你说的是膨胀阀,

从膨胀阀的性能参数里就可以看出,
其压差过小和压差过大,其制冷量都是下降的。
低压越低,制冷量越小。
)

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
乌海宇翔 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-3-22 21:09:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:15 , Processed in 0.059525 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表