冷库降温慢,请高手指教

[复制链接]
发表于 2014-3-12 19:37:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-12 13:58
膨胀阀是在库外的,环境温度低膨胀阀开启大,你觉得你这个理论成不?

膨胀阀是在库外,

我就不明白了,那个车冷库是怎么降到—10度的?没除霜时库温—1度,冬天空调移机时都要运转一会儿,冷风吹的人都不能站在空调前面,我经常维修的一家饺子馆的空调,10多台雅间里面的空调冬天再用制冷。
这些温度是怎么降下来的?
发表于 2014-3-12 19:44:26 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-12 19:37
我就不明白了,那个车冷库是怎么降到-10度的?没除霜时库温-1度,冬天空调移机时都要运转一会儿,冷风 ...

10多台雅间里面的空调冬天再用制冷。
这些温度是怎么降下来的?


你这个是小型毛细管系统的空调,所以不会有过冷度过大,造成压损过大的问题。跟膨胀阀不一样。
发表于 2014-3-12 20:50:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-13 12:49:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-10 13:32
400FSV2-F

503FSV2-F

名义制冷量我有时真的搞不懂分不清(膨胀阀也有个名义制冷量),没有能力表真的很难确切知真数,搞来搞去原来这压机是欧规的制冷量,要转为A=6.2*1.05/0.86=7.57KW
发表于 2014-3-13 15:05:40 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-13 12:49
这名义制冷量我有时真的搞不懂分不清(膨胀阀也有个名义制冷量),没有能力表真的很难确切知真数,搞来搞去 ...

就看厂家给的数据吧,没数据就以ASHRAE为准,毕竟是国际公认的马力计算标准。
发表于 2014-3-13 15:08:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-12 20:50
你这个是小型毛细管系统的空调,所以不会有过冷度过大,造成压损过大的问题。跟膨胀阀不一样。

您老能 ...

用毛细管系统的,是过冷度由大往小(开机到制冷结束),所以过冷度增加的度数不比膨胀阀。膨胀阀是由小到大。
发表于 2014-3-13 18:54:48 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-3-12 17:31
谢谢各位师傅的指教。今天去调了一下膨胀阀,调大了点,又放掉了一公斤多R22(一开机,整个机头结霜)。效果 ...

现打算换一下阀芯试试,换个3号阀芯试试


3号芯,压差14bar以上,蒸发温度-25c,制冷量5.3kw,有改善但还是太大,改阀芯2号,停掉一颗冷凝器风机应该是比较正确的做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:01 , Processed in 0.043524 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表