电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: qwertm2

空调压缩机的鱼池机组毛细管

[复制链接]
发表于 2015-2-22 18:30:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:25
依你的观点:

高压越低,冷凝温度越低,

如果膨胀阀的过热度最终不回归当初的设定值,那DANFOSS建议的调整参数就无意义了,既然最终都不一样,还需要调整干啥?给建议值5~8K那不是无意义吗?
发表于 2015-2-22 18:32:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:25
依你的观点:

高压越低,冷凝温度越低,

为何不同的专家,观点却一致,气温降低制冷能力增加,过热度降低,而不是你说的能力降低,过热度增加,你问问音乐迷吧,你的观念错误才会一直搞乌龙,出糗不断。
发表于 2015-2-22 18:38:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:25
依你的观点:

高压越低,冷凝温度越低,

压缩机与膨胀阀目录,那都是给设计者查询参数用的,这两者都把一些条件固定,比如过冷度与蒸发温度,DANFOSS过冷度4K,蒸发温度也固定,压缩机也是一样。把这两样固定就脱离实际运转,实际运转这两样是不会固定的。所以你拿目录来讨论实际运转的变化,那是失真的。
发表于 2015-2-22 18:39:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 18:41:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 17:59
把2p空调的运行参数搞懂,再去研究鱼池机的设计与制作,

这不是闭门造车后,就可以拿出来炫耀的。

你扪心自问吧,你到底在论坛依你的理论搞定过哪个问题?我是没瞧见,你也举不出来,我要是你我老早闭门练功了。
发表于 2015-2-22 18:43:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:04
空调的蒸发温度是5度,
气温15度时,低压的蒸发温度就变成了-7度。

楼主是问毛细管,你偏又扯到膨胀阀,真是服你了。
发表于 2015-2-22 18:47:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 18:47:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:39
选择膨胀阀型号时,为何将阀两端压差1mp的修正值定为“1”。
很难解释吗?



什么时候压差1MP修正值1了?
发表于 2015-2-22 18:49:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:39
选择膨胀阀型号时,为何将阀两端压差1mp的修正值定为“1”。
很难解释吗?

他还有个修正值,液体温度与蒸发温度比对修正值。怎么光看一个啦。
发表于 2015-2-22 18:51:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:39
选择膨胀阀型号时,为何将阀两端压差0.9mp的修正值定为“1”。
很难解释吗?

压差1MP那有多少种可能啊,也就是有多少冷凝温度,过冷度,蒸发温度的组合,修正值你又要选哪个?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-14 05:14 , Processed in 0.072219 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表