楼主: likehjc

电柜制冷空调求助

[复制链接]
发表于 2025-7-24 16:03:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
likehjc 发表于 2025-7-24 14:13
压缩机运行时测高压压力12

R410制冷剂在12公斤的压力时候蒸发温度是16.32度,你确定这是高压没搞错么?如果是低压压力还说的过去,还有你这个毛细管和过滤器都挂霜了,说明这里有节流现象,查一下是不是堵了吧
发表于 2025-7-24 16:53:41 | 显示全部楼层
毛细管堵了
 楼主| 发表于 2025-7-24 16:54:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
eyewer 发表于 2025-7-24 16:03
R410制冷剂在12公斤的压力时候蒸发温度是16.32度,你确定这是高压没搞错么?如果是低压压力还说的过去, ...

谢谢,我去买毛细管来换,过滤器应该不用换吧,
 楼主| 发表于 2025-7-24 17:08:47 | 显示全部楼层
eyewer 发表于 2025-7-24 16:03
R410制冷剂在12公斤的压力时候蒸发温度是16.32度,你确定这是高压没搞错么?如果是低压压力还说的过去, ...

图片上传错误,刚刚确定了一下,新上图了,静止时6点5多,压缩机启动后高压12,是不是毛细管缠圈圈少了,拉直后焊接的
 楼主| 发表于 2025-7-24 18:27:34 | 显示全部楼层
割断毛细管,毛细管两端都有大量冷媒喷出
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=3945488087320042618&skey=@crypt_f3d5.jpg
发表于 2025-7-24 18:27:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 eyewer 于 2025-7-24 18:32 编辑
likehjc 发表于 2025-7-24 17:08
图片上传错误,刚刚确定了一下,新上图了,静止时6点5多,压缩机启动后高压12,是不是毛细管缠圈圈少了, ...


刚看你新传的图上空调的标签写的制冷剂是R134a啊,不是R410啊,R134a高压在12公斤正常,静止压力6.5也是正常的,此时对应的温度是29度,你究竟加的是R134a还是R410的制冷剂???
发表于 2025-7-24 19:49:08 | 显示全部楼层
eyewer 发表于 2025-7-24 18:27
刚看你新传的图上空调的标签写的制冷剂是R134a啊,不是R410啊,R134a高压在12公斤正常,静止压力6.5也是 ...

R134a加成R410A,也是没谁了
发表于 2025-7-24 19:51:35 | 显示全部楼层
制冷剂加错了吧?原来的是R134A 你加的是R410A
发表于 2025-7-24 19:53:40 | 显示全部楼层
R134系统,你加R410A高压力制冷剂效果能行?
发表于 2025-7-25 08:15:13 | 显示全部楼层
eyewer 发表于 2025-7-24 18:27
刚看你新传的图上空调的标签写的制冷剂是R134a啊,不是R410啊,R134a高压在12公斤正常,静止压力6.5也是 ...

第一个看出问题的人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-2 05:38 , Processed in 0.058851 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表