电柜制冷空调求助

[复制链接]
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器油堵,两头割开,氮气吹。
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
likehjc 发表于 2025-7-26 15:16
更换了毛细管,过滤器,,打压侧漏,用机器抽真空检漏,用的这个机器定量加注800克,还是毛细管和蒸发器连 ...

还是毛细管和蒸发器连接处10公分结冰,


明显与前面不同


前面两次是过滤器末端,这次(第三次)是毛细管末端,


性质完全不同;


第一第二次是过滤器过滤网脏堵;

第三次若启动刚运行时结冰是正常的,若运行10分钟后还是结冰那就是缺氟或者毛细管微堵,

不是有高大尚工具就能修好,工具只能提高效率;

要说工具:电流电压表,高压低压表,再高档点来个温度枪,这些比你那个啥机器更适合

电流电压高压低压,蒸发器温度,干过温度,出风口温度这些重要数据你测都不测,修啥?


若是高手以上工具数值都可以不用,只需一条加液管连接氟+用手摸摸一样可以加氟准确,只是耗时间多点;
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管结霜明显堵啊,脏堵冰堵都有可能,仔细观察整机运行电流,高压部分压力变化可以看出来,运行时加热结霜部位看压力变化,判断是不是冰堵。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
毛细管结霜堵
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管结霜堵
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管结霜堵
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 likehjc 于 2025-7-29 16:53 编辑
碳炭 发表于 2025-7-28 00:34
还是毛细管和蒸发器连接处10公分结冰,


换了毛细管,打压,抽真空,加注冷媒,不、还是蒸发器和毛细管处结冰,怀疑蒸发器入口堵了,去掉一截蒸发器重新焊,还是入口结冰,电流5.5,高压11,低压0,开机测量,这红外测温不准,明显看到干燥过滤器出口和毛细管上挂满水珠的,
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=8029896800074946710&skey=@crypt_f3d5.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=1246594565705839263&skey=@crypt_f3d5.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=6154935226167428317&skey=@crypt_f3d5.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=6559288804606674184&skey=@crypt_f3d5.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=2733685473407233009&skey=@crypt_f3d5.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=9153212272576579915&skey=@crypt_f3d5.jpg
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=421991478030272903&skey=@crypt_f3d5c.jpg
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
likehjc 发表于 2025-7-29 16:52
换了毛细管,打压,抽真空,加注冷媒,不、还是蒸发器和毛细管处结冰,怀疑蒸发器入口堵了,去掉一截蒸发 ...

还是蒸发器和毛细管处结冰


蒸发器内径与毛细管内径相比大大大大大大大大大大大得多,除非你故意焊堵,否则堵100次毛细管蒸发器都不会堵,

要搞明白原来为什么坏,治本才能解决问题,不是脚疼医脚

没猜错的话原来高温工作,油变质,压缩磨损,整个系统都是油泥,

你这个是机柜空调,

机房空调坏的十有8-9是高温超流后继烧压缩机,

搞过中型中继机房设备维修(不是空调)几台空调都坏,全密封机房,里面估计有55+,一开门热浪扑面,难受,开着两台带气管抽风机吹了半个小时后才敢进去,全部设置铁壳都烫手
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
过滤器出口这样垂直焊温度高点就容易堵。侧着焊毛细管插入时头翘高点
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
空调显示制冷剂用的134,你加的410??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-2 05:38 , Processed in 0.057530 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表