格力5P天花机E3

[复制链接]
发表于 2025-5-28 08:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    朋友介绍一格力5匹天花机,上门检查出现E3,为排气温度高保护,检查电流7.6A(三相电),比时间电流高了2A,测量压力0.75MPA,询问用户已有师傅以为缺氟加过了还是一样,初步从电流压力判断系统赌,购买毛细管组件,更换机器正常
发表于 2025-5-28 08:43:29 | 显示全部楼层
没放点制冷剂试试?
 楼主| 发表于 2025-5-28 08:46:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机器前一天还正常,第二天就保护了,制冷剂不用怀疑了
发表于 2025-5-28 09:11:25 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2025-5-28 08:43
没放点制冷剂试试?

主要不好收钱
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:24:38 | 显示全部楼层
其他师傅已上门检查,以为缺氟,加了还是不行
发表于 2025-5-28 13:44:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-5-28 15:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-28 16:10:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-5-28 17:16:11 | 显示全部楼层
0.75是低压吗?什么制冷剂的?毛细管堵应该低压低才是啊