    这是前几天帮别人去处理的小故障,当时去的时候那台不制冷的空调没关机,莫外机非常烫,测试压力1.1mpa,于是认为是启动电容坏了或则压缩机接线柱断线之类的故障,拆下启动电容容量正常,但非常烫,测试压缩机工作绕组是断开状态,这个也正常,告知要第二天冷了压缩机保护复位后才能处理

    第二天再去看,直接换了个启动电容,启动正常,电流才2.2A,低压压力才0.1mpa,细管冰手,这是典型的缺弗....于是又回去拿了一瓶R22

    为什么平衡压力那么高?

微信图片_20250506202451.jpg

微信图片_20250506202441.jpg

微信图片_20250506202445.jpg

发表于 2025-5-6 20:42:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jdwx1483457538 于 2025-5-6 21:27 编辑

机内还有液态R22,以现在的室外温度这个平衡压力正常
发表于 2025-5-6 20:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这不正常吗,你拿表接到雪种瓶上测也有这么高,好奇怪吗
发表于 2025-5-6 21:31:30 | 显示全部楼层
当时平衡压力1.1M应该是当时外机高温引起的。
发表于 2025-5-6 21:43:55 | 显示全部楼层
简单地说,例如氟罐内满罐和半罐的时候平衡压只受外界温度的影响!而平衡压的一半就是该温度时工作状态下系统的低压压力值。
发表于 2025-5-6 22:31:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-5-6 23:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果环温是30度那对应就是11公斤没问题
发表于 2025-5-7 06:21:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-5-7 06:57:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-5-7 06:59:55 | 显示全部楼层
压缩机没有启动的时候,整个空调就是一个氟坛子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-4 00:24 , Processed in 0.063411 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表