发表于 3 天前 | 显示全部楼层
电容表示;这口锅咱们背不起....
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
零火线接反也会引起跳闸啊,学习了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
之其源,知其所以原!楼主分析有图,真相大白!赞
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我也遇到过零火线接反引起跳漏保的,但是输入端接反,调过来就不跳了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
根本原因是新拉的线有拉伤的的线,估计零线有破皮地方,你倒回来刚好零线不带电了,所一不跳闸了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
前一段帮朋友查跳闸,把所有电器拔了,插座,灯头查了个遍,仍然发现不了问题,一路一路断,断到最后一间房,不跳闸了,查房间线路都正常,断插座,断灯线,居然是灯头作怪,外观发现不了问题,换个灯头正常,换有问题的马上跳闸,测不短路,后来发现灯头里铜片有变红痕迹,说明曾经潮湿引起过漏电,电胶其实已经不绝缘了,220V一到就漏电,前面白做了N多浪费功夫