楼主: wza2385

一次关于漏电保护跳闸的故障排查手记

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
有理有据丝丝入扣,赞一个
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
“夜里电压升高,跳闸的概率大增”这点不认同,谢谢分享。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
zzfjct + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
总感觉问题没查到,Y电容会导致漏电开关跳闸?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
夜里电压再高 也不高于240V吧?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况下就是电压升高一点也不会引起漏电的,估计是设备上的Y电容耐压变低了,建议更换一个
发表于 3 天前 | 显示全部楼层

感谢分享!!
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
普通插座保护用的漏电开关动作电流是30ma,Y电容在不损坏的情况不会引起跳闸
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
功率不大,非金属外壳的家用电器不宜使用三芯插头。