压力传感器故障一例

[复制链接]
发表于 2023-2-13 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    给一个小工厂搞修理,现象是液压机工作,压力达不到。别的机器工作,PLC显示压力200KG,这个最大显示145,结果就是电机加压不停,时间长了可能烧电机,压力不足也不能自动,只能手动。考虑到传感器是去年修过的,疫情过后买了新的。果断换新。
   满以为换新后一切正常,实验发现开始的步骤都正确,最后高压恒压的时候,压力最高185,还是达不到200的要求。结果还是不变。液压电机长转,不能自动。果断进入界面,把200的数值直接更改为170,再次实验,机器恢复自动工作。
   过后询问工人师傅,有没有问题?师傅回答一般都是正常的,但还是有极少数时候要手动。影响不大了。
   这说明,新的传感器误差大,不精确,不稳定。是不是这样呢?还有待下次验证。
发表于 2023-2-13 10:55:51 | 显示全部楼层
看样子老师傅是不知道管路的真实压力。那也就不知道是管路压力确实没达到。还是传感器不能准确检测。不过我知道。如果新压力传感器散离性大的话。电路中应该有一个可以调满和调零的功能

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
雅马哈150 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2023-2-13 12:29:53 | 显示全部楼层
帐号被封 发表于 2023-2-13 10:55
看样子老师傅是不知道管路的真实压力。那也就不知道是管路压力确实没达到。还是传感器不能准确检测。不过我 ...

给力      
发表于 2023-2-13 13:01:12 | 显示全部楼层
看样子老师傅是不知道管路的真实压力。那也就不知道是管路压力确实没达到。还是传感器不能准确检测。不过我知道。如果新压力传感器散离性大的话。电路中应该有一个可以调满和调零的功能

  
发表于 2023-2-13 15:16:54 | 显示全部楼层
这是传感器受干扰不灵敏有误差了?
发表于 2023-2-13 15:37:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2023-2-13 15:46:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-2-13 15:48:54 | 显示全部楼层
老师傅也是凭感觉来认为压力够不够
发表于 2023-2-13 16:17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-2-13 16:43:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-9 05:36 , Processed in 0.073312 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表