nbjdwx0574 发表于 2021-7-23 10:30
不是我结论,书上的结论,因为不懂所以来问来咯
书中内容,到底谁说的对
书中这样说的,我之所以不 ...
你看的这本书的作者对制冷循环的理解是错误的,以下摘自百度百科:
在一定的压缩机运行频率下和相同的电子膨胀阀开度下:
随着充灌量的增加,制冷量逐渐增大,在达到峰值以后,然后又逐渐的减少。
当充灌量较少时,制冷系统的蒸发温度较低,制冷剂流量很小,蒸发器出口过热度很大,导致蒸发器的换热面积没有充分得到利用,因此制冷量很小。当充灌量逐渐增大时,系统的质量流量增大,蒸发温度升高,蒸发器的有效换热面积增大,从而系统的制冷量增大。
尽管蒸发温度升高会使蒸发器与环境传热温差减少,但在达到峰值以前,增大质量流量仍在传热中占主导地位,所以制冷量会逐渐增大。但是随着充灌量的进一步增加,蒸发温度的上升会使传热温差减少,这时传热温差占主导地位,制冷量反而会下降,抑制了制冷量的进一步上升。