楼主: nbjdwx0574

同行们,一起来讨论一下空调膨胀阀开度问题

[复制链接]
发表于 2021-7-23 18:04:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-7-23 15:26
节流阀(包括手动热力膨胀阀,电子膨胀阀等)的开启度是始终与蒸发温度(热负荷下的沸腾温度)相适应的。 ...

听君一席话胜读十年书,还是老师讲解的透彻。
发表于 2021-7-23 19:53:25 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-7-23 15:26
节流阀(包括手动热力膨胀阀,电子膨胀阀等)的开启度是始终与蒸发温度(热负荷下的沸腾温度)相适应的。 ...

老师说的通俗易懂,我是知道原理,就是说不清楚
发表于 2021-7-23 19:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1102216549 于 2021-7-23 21:31 编辑
nbjdwx0574 发表于 2021-7-23 10:30
不是我结论,书上的结论,因为不懂所以来问来咯
书中内容,到底谁说的对
书中这样说的,我之所以不 ...


你看的这本书的作者对制冷循环的理解是错误的,以下摘自百度百科:
   在一定的压缩机运行频率下和相同的电子膨胀阀开度下:

随着充灌量的增加,制冷量逐渐增大,在达到峰值以后,然后又逐渐的减少。

当充灌量较少时,制冷系统的蒸发温度较低,制冷剂流量很小,蒸发器出口过热度很大,导致蒸发器的换热面积没有充分得到利用,因此制冷量很小。当充灌量逐渐增大时,系统的质量流量增大,蒸发温度升高,蒸发器的有效换热面积增大,从而系统的制冷量增大。

尽管蒸发温度升高会使蒸发器与环境传热温差减少,但在达到峰值以前,增大质量流量仍在传热中占主导地位,所以制冷量会逐渐增大。但是随着充灌量的进一步增加,蒸发温度的上升会使传热温差减少,这时传热温差占主导地位,制冷量反而会下降,抑制了制冷量的进一步上升。

这就是制冷量出现峰值的原因,在峰值过后,传热温差占优势,制冷量又开始下降。
发表于 2021-7-23 20:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀和变频压缩机搭配能精确的控制制冷量,普通毛细管固定的,压机频率高制冷量就是标准工况,频率变低排气量变小,毛细管流量不变,高压变低 低压变高  高压冷凝压力低散热效果差,低压压力高蒸发温度也高吸热效果也不理想  所以才有了电子膨胀阀动态节流   开度变小压缩机低频率都可以有足够的冷凝压力对外散热,低压也能维持正常蒸发温度
发表于 2021-7-23 21:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
是你自己理解错了,压力越低制冷剂的温度越低是没错,错的是你用小氧焊枪去溶冰山就有点离谱了,能量能量能量!
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:53:35 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2021-7-23 20:29
电子膨胀阀和变频压缩机搭配能精确的控制制冷量,普通毛细管固定的,压机频率高制冷量就是标准工况,频率变 ...

学习了,谢谢老师 ,我能理解,变频压机升频时,高压高,低压低,这时就需要用开度来调节,低频时,也是靠这个开度来调节的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 15:25 , Processed in 0.049038 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表