电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: nbjdwx0574

同行们,一起来讨论一下空调膨胀阀开度问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:30:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-23 14:51 编辑
zdm123 发表于 2021-7-22 23:36
流量小了还制冷最好,奇了怪的逻辑思路,理解不了楼主结论


不是我结论,书上的结论,因为不懂所以来问来咯
书中内容,到底谁说的对
书中这样说的,我之所以不理解,是因为我也想到,带毛细管的定频机器,如果微堵了,是不是就相当于开度小了呢?那制冷怎么会好呢,可书中为什么要这样片面来说,开度小了,制冷流量小,效果越好?
微信图片_20210723102658.jpg
发表于 2021-7-23 10:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2021-7-23 10:20
我们先不管压缩机吃不吃得消,,阀的开度小,蒸发压力越低吸热就好。这句话对不对呢? ...

理论上讲是对的,只不过衡量一个制冷系统的两个重要参数是制冷量和能效比。
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:38:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
hbbj 发表于 2021-7-23 10:35
理论上讲是对的,只不过衡量一个制冷系统的两个重要参数是制冷量和能效比。 ...

那书中所说的,为正确的,谢谢师傅
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:41:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 nbjdwx0574 于 2021-7-23 10:48 编辑
hbbj 发表于 2021-7-23 10:35
理论上讲是对的,只不过衡量一个制冷系统的两个重要参数是制冷量和能效比。 ...


第二问题,低压0.3时,为什么说回气管是常温呢?蒸发压力低,蒸发温度低,0.3的压力在蒸发器上肯定很低的,甚至会结霜的吧,那为什么经过一根粗管子接到三通阀上面就成常温的呢?
微信图片_20210723104723.jpg
发表于 2021-7-23 12:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-23 14:45 编辑
nbjdwx0574 发表于 2021-7-23 10:38
那书中所说的,为正确的,谢谢师傅


我在17楼已经说的很清楚了。只讲蒸发器的某一局部温度,不谈整个空调的制冷量有什么意义?
蒸发温度低不是代表整个蒸发器温度从头到尾都低,本来就截流了哪里有那么多的制冷剂到蒸发器内吸热而汽化?
发表于 2021-7-23 14:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
你这话说的容易误导同行
发表于 2021-7-23 15:02:13 | 显示全部楼层
书本上的决论,
是以整机系统正常为前提的!
抛开这个前提而出现你1、2问题,
都属故障。
电子膨胀阀的开启度,
它是有上下限的,
你就理解它是一根可变的毛细管好了。
至于你的第二问题,
在此时此刻测得的0.3公斤压力,
这个已经是“高温、低压”的回气压力了,
原因,
就是因为缺F等所致。
原理嘛,
自个再补一下,
这样你的理解及记忆就更加深刻了
发表于 2021-7-23 15:26:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-23 15:53 编辑
nbjdwx0574 发表于 2021-7-22 21:23
不管对不对,反正坐等大神吧!哈哈


节流阀(包括手动热力膨胀阀,电子膨胀阀等)的开启度是始终与蒸发温度(热负荷下的沸腾温度)相适应的。系统的热负荷大,热量大,所要求的制冷量也要大,这就是“相适应”。热量大,制冷量大,这就需要单位制冷量(即每公斤制冷剂在每立方容积里所制取的冷量)也必须相应提高。也就是说,灌溉面积大了,水泵的供水能力也要加大;热量大制冷量增大,制冷剂的流量也必须相应增大,这就叫“相适应”。加大制冷剂循环的供液量,那就必须配置较大的膨胀阀(节流阀),或者开大膨胀阀的节流量,始终保持与当时的热负荷“相一致”。电子膨胀阀就是始终根据热负荷(制冷温度)的变化自动调节开启度,实现节流的稳定循环的。这才是系统的供液量与热负荷及制冷温度的变化关系,才是制冷剂循环的原理和关系。
膨胀阀(节流阀)的开启度小,虽然节流压力越低温度会越低,但它的换热能力小了,适合(满足)不了整个热负荷换热反应的需要,相反会使制冷温度越来越高。所谓书本上的那句话“阀芯开启越小,制冷剂流量越小”这句话是对的,但后面“其制冷、制热量越高”就原理性原则性地说错了!这句话不任走到哪里,或者放在哪里,都是错误的!应该改为“其制取的制冷温度虽低,但制冷量小了”,说“制热量越高”就更错了!
24楼说的第二个问题需指明制冷剂的种类。所谓“常温”通常是指与人体温度接近的温度。如R22制冷剂,当低压压力在0.3MPa表压时,所对应的温度是-6~-7度,输送管肯定是会结霜的。这是由于制冷剂不足所产生的必然现象。正因为制冷剂不足,供液量满足不了蒸发器换热的需要,致使粗管的回气温度高,随着管长,温度会越长越高,到外机的三通角阀处当然是应该接近常温了吧。这种很好理解的问题怎么就转不了弯呢?
希望在这些变化关系的概念和理解上不要产生误解。
发表于 2021-7-23 16:32:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-7-23 15:26
节流阀(包括手动热力膨胀阀,电子膨胀阀等)的开启度是始终与蒸发温度(热负荷下的沸腾温度)相适应的。 ...

学习了,谢谢荣昌老师
发表于 2021-7-23 18:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣版老师的解释,学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 15:25 , Processed in 0.061084 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表