楼主: nbjdwx0574

同行们,一起来讨论一下空调膨胀阀开度问题

[复制链接]
发表于 2021-7-22 21:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
0.3时局部温度低,总面吸收量反而少了,制冷就差了,最好的制冷是蒸发器面吸最多的热量
发表于 2021-7-22 23:36:57 | 显示全部楼层
流量小了还制冷最好,奇了怪的逻辑思路,理解不了楼主结论
发表于 2021-7-23 00:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
流量的开启控制大小应该与室内温度及压机的运行频率息息相关,正常工况下压机运行频率低些,开启度就小一些,反之频率高些,开启度就大一些,理论不是太懂,纯属个人理解。想想定频机,工况频率不变,标准的毛细管微堵相当于变频机电子膨胀阀进一步的节流,也就是开启度再一次减小,但制冷效果是大大的降低了,回气压力也降低了。
发表于 2021-7-23 07:36:43 | 显示全部楼层
楼主不要误导我们
发表于 2021-7-23 08:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-23 14:41 编辑

从制冷的原理来说,确实是蒸发压力越低吸热就好,冷凝压力越高放热就好,问题是压缩机吃的消吗?即使是压缩机吃的消能效比是最高的吗?使用不同的制冷剂系统工作在什么压力下能效比最高,是制冷制热专家经过无数次实验已经论证过的,这个毋庸置疑。
只能说蒸发器局部吸热好不代表整个蒸发器制冷就好,即使整个蒸发器达到了你说的0.3m压力-6度了,也不代表整个系统的能效比是最高。
发表于 2021-7-23 08:54:45 | 显示全部楼层
阀的开度小,制冷剂流量就越小,制冷量就会越高?
这什么理论???
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:20:08 | 显示全部楼层
hbbj 发表于 2021-7-23 08:00
从制冷的原理来说,确实是蒸发压力越低吸热就好,冷凝压力越高放热就好,问题是压缩机吃的消吗?即使是压缩 ...

我们先不管压缩机吃不吃得消,,阀的开度小,蒸发压力越低吸热就好。这句话对不对呢?
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:21:10 | 显示全部楼层
大家旺 发表于 2021-7-23 07:36
楼主不要误导我们

我没有呀,可能我和你不是同一个老师教的,我书中老师是这样说的
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:22:22 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2021-7-23 00:12
流量的开启控制大小应该与室内温度及压机的运行频率息息相关,正常工况下压机运行频率低些,开启度就小一些 ...

我也这样想的,可是我书中的老师说,阀开度越小,制冷量就越高,这不就让我迷糊了吗,所以发这个贴,每次都是讨论不出来一个准确的结果
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:25:12 | 显示全部楼层
晴晴天 发表于 2021-7-22 21:39
0.3时局部温度低,总面吸收量反而少了,制冷就差了,最好的制冷是蒸发器面吸最多的热量 ...

0.3的压力表处所测得压力值,它对应的温度是-6度,那么,为什么李老师的书中说,低压低于0.35时,三通阀干常温,我的理解是,0.3的压力对应温度-6度,这个三通阀应该很冰呀?不理解呀,所以发贴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:02 , Processed in 0.056136 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表