格力R32冷媒泄露处理一例。以及我的加注冷媒方法。

  [复制链接]
发表于 2021-6-21 11:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为啥参考冷媒灌的压力,而不参考高压压力或冷凝压力呢?
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:18:17 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2021-6-21 11:58
为啥参考冷媒灌的压力,而不参考高压压力或冷凝压力呢?

格力R32的5P空调,节流在外机的。你是测量不到高压压力的。
发表于 2021-6-22 06:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用多少L的真空机的?
发表于 2021-6-22 07:08:19 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
发表于 2021-6-22 08:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2021-6-21 20:18
格力R32的5P空调,节流在外机的。你是测量不到高压压力的。

那测量氟灌压力就准确吗
发表于 2021-6-22 16:41:46 | 显示全部楼层
慢慢放制冷剂应不会将冷冻油带走的吧.我试过台匹半变频r410的.都是放完定量加注.几年未出现异常
 楼主| 发表于 2021-6-23 20:28:00 | 显示全部楼层
tanhongyu1987 发表于 2021-6-22 06:31
用多少L的真空机的?

我这个大,4L的真空泵。修**空调抽的快
发表于 2021-6-25 10:56:58 | 显示全部楼层
來取经。謝謝分享.......
发表于 2021-6-26 11:13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-6-28 12:51:36 | 显示全部楼层
这种接头能设计出来真是够NC的