楼主: 修到报废

格力R32冷媒泄露处理一例。以及我的加注冷媒方法。

  [复制链接]
发表于 2021-5-3 17:43:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阻击者 发表于 2021-5-1 23:06
这种情况我先考虑将冰化掉后再查看内机蒸发器后面脏不脏,因为看风机口上的灰很不爽,后背是干净的话再检查 ...

正解********、、、
发表于 2021-5-3 22:54:28 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2021-5-2 16:44
很明显,系统开机情况下,低压不存在短时或长时间负压或者压力为0的情况下,空气是进入不了的。 ...

意思是漏完了才有可能进空气,没漏完,管内压力大于管外压力,所以空气进不来吗?
发表于 2021-5-3 22:58:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是工作时。量低压端。低压端漏气。。
发表于 2021-5-3 23:58:12 | 显示全部楼层
慢漏可以这样补加..这个视具体情况而定..尽信书不如无书..一般32的压力比410稍大一点就可以了
发表于 2021-5-4 01:18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-5-4 08:10:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2021-5-7 17:28:57 | 显示全部楼层
好经验。今天终于知道增发压力为冷媒压力的一半,以后心理有数了
发表于 2021-5-7 19:13:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-5-7 19:43:25 | 显示全部楼层
防拆理论上用个一次性带序列号塑料扣,扣住两个螺母转不动就是了,扣子印上R32警示语。拆了不保修。。。

这种防拆根本防不住啊,就算拆不开,真想拆就上锯子和大力钳了。。。
 楼主| 发表于 2021-5-7 22:05:52 | 显示全部楼层
奇全电子 发表于 2021-5-7 17:28
好经验。今天终于知道增发压力为冷媒压力的一半,以后心理有数了

不是绝对值,是大致参考值。完全无其他故障或影响的机组,这个低压是平衡压的一半值大致范围。

但是如果系统存在微堵或者换热器比较脏堵或者其他原因导致换热能力下降。这个蒸发压力仅仅对应当前系统工况下的最佳平衡点值。