格力R32冷媒泄露处理一例。以及我的加注冷媒方法。

  [复制链接]
发表于 2021-5-1 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前言:格力采用R32冷媒的机组,内机采用防拆头设计,但是在实际使用中。特别是5p机组上,经常发现防拆头泄露冷媒。因此在现实维修中我们处理一般采用免焊接,快速更换接头进行修复。

接修状态:配电室使用的5P普通办公柜机。机组制冷差,粗管结冰,时间长点,粗管细管均结冰。室外温度27,室内温度28。机组为外置节流。(本文说的压力均为表压,也就是我们冷媒表上的压力。)

状态如下图
80252f4a1c92093e6d884359970cb8e.jpg

检查过程:检查内机蒸发器存在结冰现象,内外机连接管上均存在不规律结冰现象。内机出风小。注意:此刻由于内机蒸发器和连接管结冰,测量电流和压力是没有意义的。

检修过程:1、机组开启送风模式,等待内机和连接管冰彻底融化后,开机制冷。检查低压压力为0.6mpa,电流5.5A,根据电流小,冷媒罐压力为1.8mpa,压力低(正常一般为冷媒罐压力的一半左右),判断缺少冷媒。
         
          2、由于还有大量冷媒,排除室外压缩机排气口至节流毛细管泄露。重点在节流毛细管到内机到压缩机回气口这一段。由于经常接触格力R32冷媒机组。直接到内机查看防拆头。发现防拆头存在油脂。
拆掉防拆头准备更换。

如下图,拆卸防拆头需要使用管钳。
a68715a61290c0fd461855765c74d5b.jpg

拆掉两个防拆头,如下图
c04de532106a80a9b0e3ca5f05fc09e.jpg
粗管防拆头长期油脂,已变色。

更换完成后,抽真空
e45886da8d2957b39241102ad4f8f57.jpg

检漏和加注冷媒
e823668e3b3fb8c1197a3cba19c0be4.jpg

加注冷媒,这种情况定量加不现实,你无法判断机组内部还存在多数冷媒。那么你只能全部放掉重新定量加注。

但是全部放掉存在以下问题;
第一、冷冻油会大量流失。缺失冷冻油对压缩机伤害较大。
第二、成本考虑。放掉的都是钱啊。
第三、环境污染。
说回收的就是笑话,这么小的机组没有价值意义。

也维修这么多年的大大小小的机组了,分享下我的加注冷媒方法,如有不对,还请批评指正。(定频或变频最大能力状态下操作)

首先我会观察冷媒罐里有多少冷媒,如果有至少三分之一的话。我认为此刻压力就是冷媒罐的最终平衡压力了。它的压力不随冷媒的多少而产生压力变化,而随着温度的变化而变化。
假如冷媒罐压力为1.8mpa。那么正常的情况下,机组低压(蒸发压力)应为平衡压的一半左右,也就是0.9mpa左右。这个不是绝对值。但是自己心里要有数。
以本机为例,开机发现低压为0.5mpa。挂上电流表,电流5.5a。运行几分钟后,细管结霜,低压为0.6mpa。加注冷媒到0.8mpa。等待1分钟。压力缓慢上升至0.85不变。内机吹出来的风明显变冷。

重点来了:以气态加注冷媒进去。发现压力继续上升。断断续续的加注,发现压力升到0.91mpa时,已不再变化或还轻微下降。此刻我认为低压已恢复正常,已达到饱和压力。无论你怎么加气态,只要不是加注的特别多,压力是不会有变化的。

当然你加注的容量超过机组储液罐或者气液分离器最大容差值时,压力肯定还会继续升。所有我都是气态调整压力。

好像从始至终我都没有强调电流,电流是参考。只要不超电流,或者突然电流变化非常大,我认为都是正常的。

检修结果:低压0.91mpa 电流7A(此机冷凝器腐蚀严重,海边。电流偏大点)。已无结冰现象,制冷良好。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
3597547 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2021-5-1 23:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况我先考虑将冰化掉后再查看内机蒸发器后面脏不脏,因为看风机口上的灰很不爽,后背是干净的话再检查氟查漏
发表于 2021-5-1 23:31:41 | 显示全部楼层
内机那个接头真的很讨厌....
发表于 2021-5-2 07:30:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,,
发表于 2021-5-2 07:32:13 | 显示全部楼层
还是换这种接口好  那种的看见就烦
发表于 2021-5-2 07:49:49 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享。
发表于 2021-5-2 07:59:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2021-5-2 08:42:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。论坛有你更精彩。
发表于 2021-5-2 09:43:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-5-2 10:06:24 | 显示全部楼层
格力的防拆接头反人类设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 01:57 , Processed in 0.079106 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表