  此单回路测控仪用于冷却水水池,0-5米  4—20毫安。故障现象:有电不显示。从设备上拆下会检修室修理,拆开里面很简单,一个电源板,一个数码管显示板,一个输出直流变送板,
不显示首先查电源,电源板上220伏有,直流300也有,输出有三路输出,各4.1伏、18.5伏、7.8伏。一看电压就觉得不对,感觉哪里有短路,把电压拉低了,停电检查,各处有万用表测,都没有短路。那就是电源板的问题了,电源板芯片是THL202H,上网没有查到资料和图纸,蒙了,再一看发现和电磁炉电源板提供18伏,5伏的芯片引脚相似,外围电气元件不多两个限流电阻,一个滤波电容,目测限流电阻没变色,完好无损,应该不是这个电阻问题,电容没鼓包,漏液,不能相信感觉,用万用表测把,限流电阻阻值没问题,到电容了,真是不测不知到啊,一测吓一跳啊,100微法的电容只有0.1微法,果断找来新的换上,上电试机,测电压,9伏、24伏、12,都正常,数码管显示正常,试机两个小时没问题,装机,一切正常啊。
IMG_20210109_214845.jpg
IMG_20210109_214845.jpg
IMG_20210109_215221.png
IMG_20210109_215322.png
发表于 2021-1-10 08:54:09 | 显示全部楼层
到电容了,真是不测不知到啊,一测吓一跳啊,100微法的电容只有0.1微法,果断找来新的换上,上电试机,


用什么表测试的,测试图呢?
发表于 2021-1-10 09:51:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是啊,用什么表测试的
发表于 2021-1-10 10:52:20 | 显示全部楼层
晒晒你的表********