怪事;接一台冰柜不冷

[复制链接]
发表于 2020-10-3 22:02:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看着像海尔的!最低成本修就开冷藏内胆换铁管!恢复的怎样全凭经验了!前天我刚修过一台,冷藏-3冷冻-28最高档停机。我是用两只海尔原装过滤器串联的。
发表于 2020-10-3 22:25:43 | 显示全部楼层
冰堵可能性大
发表于 2020-10-3 22:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏了打压
发表于 2020-10-4 06:58:24 | 显示全部楼层
这是冰堵,系统存在泄漏
发表于 2020-10-4 08:23:34 | 显示全部楼层
成本这么低,还说啥,压缩机20就可以了,比你盘铝管还便宜,干吧全部100元,还有赚的,这种我基本上报350,随便什么坏。
发表于 2020-10-4 09:14:12 | 显示全部楼层
荣昌老师说得对。
发表于 2020-10-4 09:36:38 | 显示全部楼层
没堵的时候制冷足够么?
发表于 2020-10-4 10:22:23 | 显示全部楼层
一瓶盖药水,还能用一段时间。
 楼主| 发表于 2020-10-4 14:45:52 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2020-10-4 08:23
成本这么低,还说啥,压缩机20就可以了,比你盘铝管还便宜,干吧全部100元,还有赚的,这种我基本上报350, ...

我这里实体买配件处最低180元压缩机1!