楼主: 液态的猫

冷藏室温度下降太慢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:47:13 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2020-9-15 09:17
有水不一定是高压漏,

我也非常不解!低压打压不漏,高压漏得很快。可是怎么多水分从哪里来?
难道前几天拆开高低管没及时修,然后放门外前几天恰好连续下雨造成管道、压缩机吸收了太多水分的结果吧。不过蒸发出来的水分感觉很脏,而倒出来的压缩机油只是微黄
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:49:49 | 显示全部楼层
qq878043001 发表于 2020-9-15 09:59
返修吧,还有正压状态焊接比较安全,不过预留的铜管不可过短,有焊接技术不过关的,长时间烧,铜管后端也会 ...

返修我不怕!就算是磨练。谢谢!以后我预留铜管长点
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:54:06 | 显示全部楼层

有打压,高低同时打,高压掉得很快,网购外挂网没到所以放店门口好几天
发表于 2020-9-15 12:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
不停机就不能焊?新手干什么都死板
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:04:08 | 显示全部楼层
金壹家电维修 发表于 2020-9-15 10:45
首先要知道水份是怎么来的?不解决这个问题就准备返修吧。

第一,这台冰箱高压漏后放置了一年多才修,但是高压管是封闭在两侧面,即使放置再久也不可能有哪么多的水分。第二,前几天一直下雨在店门口放了好几天,当时没有把焊开的管口封闭,可能导致雨天潮湿的水分进入系统。如果是第二种,短短几天时间吸收入那么多水分未免有点可怕
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:07:49 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2020-9-15 11:10
毛细管堵塞不应当进去管道水分呀,换掉毛细管加氟就解决了。

原来是高压漏,空置一年多才修。加上前几天打压焊开管道放店门口又逢到一直下雨
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-15 14:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-9-15 06:31
存在几个错误:
1、凭什么判断就是高压漏?给它换冷凝器?既然“发现管道有很多水分”,用制冷剂冲;系统又 ...


一,凭打压。
二,要说明的,本帖子已经说得很清楚。
三,冷凝器不是紧贴箱背安装,荣老,您可能看错了!
四,箱体内连接很短的毛细管,箱外所以太多圈圈。


经过打压的结果,在主题里就应该说明清楚。
你的图示说明了问题,看看冷凝器是否是紧贴箱背的。
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2020-9-15 12:23:53 | 显示全部楼层
渐设 发表于 2020-9-15 12:02
不停机就不能焊?新手干什么都死板

不停机工艺口和回气管口我一定不敢开焊
发表于 2020-9-15 16:34:26 | 显示全部楼层
放置一年才修,低压还能不漏?
发表于 2020-9-15 17:11:05 | 显示全部楼层
液态的猫 发表于 2020-9-15 12:07
原来是高压漏,空置一年多才修。加上前几天打压焊开管道放店门口又逢到一直下雨 ...

主要是用户没及时发現冰箱巳不制冷且让它工作10天以上造成
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 16:19 , Processed in 0.066288 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表