楼主: 我在说谎

DIY到死胡同,请众位大侠帮忙参谋参谋,小弟哪里做的不对

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强大哥在么?帮忙看一下,留个联系方式给我,我在上海可以开车过来请教。
 楼主| 发表于 2020-7-5 11:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
鄂东精锐 发表于 2020-7-3 22:36
换8个的更差,去重新绕管子吧,像国强那个绕个20多米,保证你效果杠杠的,直上负30 ...

有一事不明特来求教,6mm管换成8mm管为什么会制冷量变差
发表于 2020-7-5 12:05:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我在说谎 发表于 2020-7-5 11:58
有一事不明特来求教,6mm管换成8mm管为什么会制冷量变差

他本来效果就不好,管长不变,内径变大,回气压力更大了,效果必然变差,就像他2米毛细管不行,用到6米才可以一样道--强行加长毛细管降低回气压力!
发表于 2020-7-5 12:08:02 | 显示全部楼层
我在说谎 发表于 2020-7-4 17:54
R12的压缩机吹到多少压力算合适?我百度上只能找到说什么0.97~1.17MP这个数据,但是压缩机现在吹到0.8都 ...

荣昌也说的很清楚,用压力法取毛细管不可取。,费用钻死胡同!
 楼主| 发表于 2020-7-5 13:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
鄂东精锐 发表于 2020-7-5 12:05
他本来效果就不好,管长不变,内径变大,回气压力更大了,效果必然变差,就像他2米毛细管不行,用到6米才 ...

6换到8我感觉好像是压力变小,之前在本坛看到有人在争论用8不用6的说法,但是一直不明原因
 楼主| 发表于 2020-7-5 23:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
没人关注了?
发表于 2020-7-6 12:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝太小了 蒸发器管也不够长 低压还有点高
 楼主| 发表于 2020-7-6 14:40:21 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2020-7-6 12:35
冷凝太小了 蒸发器管也不够长 低压还有点高

冷凝器又4个风扇加持,散热效率很高,压机出来的温度烫手/到过滤器的时候已经是室温摸不出热感了,,蒸发器最短得要多少?是15米打底,还是20米?还是???我就是不知道这个最基础的长度
发表于 2020-7-6 17:17:24 | 显示全部楼层
现在的制冷剂真的让人担忧啊   大家都用的什么牌子的 制冷剂
发表于 2020-7-7 07:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
我在说谎 发表于 2020-7-6 14:40
冷凝器又4个风扇加持,散热效率很高,压机出来的温度烫手/到过滤器的时候已经是室温摸不出热感了,,蒸发 ...

冷凝最少要加长一倍  蒸发器先不用管也可以  在调节一下毛细管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-13 02:57 , Processed in 0.055816 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表