楼主: 良豪空调

今天见一个压缩机接线端击穿的

[复制链接]
发表于 2020-6-19 21:02:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保护装置都没有,胆子真大。这个应该先清理系统。毛细管更重要。你这个应该是高压管焊接口焊接给封死了,制冷剂又是静态加注。所以他不给你面子。开机后压机没有回路。操作不规范,注意人身安全
发表于 2020-6-19 22:01:37 | 显示全部楼层
吓得客户都直接跑了
还有就是此客户直至现在还没有进家门
发表于 2020-6-19 22:29:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新换的压缩机是不是接错线了?
发表于 2020-6-19 22:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
当年做格力售后时,遇到这种情况,申请压缩机,外热交,毛细管,外机整个系统都换新的,内机跟连接管简单吹一吹,一次性搞定~哈哈
发表于 2020-6-19 23:24:46 | 显示全部楼层
喷出来的油是黑色的,直接拒修,何必自找麻烦呢。
发表于 2020-6-20 08:21:12 | 显示全部楼层
前段时间我也遇到一台,72柜机,接线端子直接烧穿,黑油流一地,我去看了下,需要换压缩机,清洗系统,甚至过滤器毛细管也要更换,因为价格原因没谈成,收了个上门费就走了,下午路过,看见售后在换压缩机隔一天又见售后再换压缩机,又隔两天我见外机都拆走了
发表于 2020-6-20 08:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢各位师博经验分享!
发表于 2020-6-20 11:21:50 | 显示全部楼层
何氏托洛夫斯基 发表于 2020-6-20 08:21
前段时间我也遇到一台,72柜机,接线端子直接烧穿,黑油流一地,我去看了下,需要换压缩机,清洗系统,甚至 ...

你胜利了!!!
发表于 2020-6-20 16:49:11 | 显示全部楼层
你没测一下电流吗、肯定堵了******
发表于 2020-6-20 16:59:42 | 显示全部楼层
看一看我的一篇早期的帖子,一连炸了3台压缩机才找到病因。