楼主: 良豪空调

今天见一个压缩机接线端击穿的

[复制链接]
发表于 2020-6-19 18:58:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老兄,看你的描述,应该是接线柱过载烧的。而不是击穿。虽然都是冒险。
发表于 2020-6-19 19:04:35 | 显示全部楼层
看你的描述,应该是压机没有启动,
发表于 2020-6-19 19:35:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-6-19 19:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
期货 发表于 2020-6-19 19:35
保护器没上.....
????????????????

对啊 我们这修空调基本没人上保护器的,包括我认识的人里也没有 看来以后得上上了 要不然就像现在 没挣钱 倒贴个压缩机
 楼主| 发表于 2020-6-19 19:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2020-6-19 18:58
老兄,看你的描述,应该是接线柱过载烧的。而不是击穿。虽然都是冒险。

对啊 第一次见冒烟,吓得客户都直接跑了 我也吓得半死。。
发表于 2020-6-19 19:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
保护器没有出事是早晚的
发表于 2020-6-19 19:57:13 | 显示全部楼层
你换压缩机前难道都不检查原来系统里的机油有没有发黒变质?修空调压缩机坏了,一定要检查系统有没有污染,不然会把你赔的半死
发表于 2020-6-19 20:17:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-19 20:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
没查故障原因直接换压缩机?
发表于 2020-6-19 21:02:18 | 显示全部楼层
保护装置都没有,胆子真大。这个应该先清理系统。毛细管更重要。你这个应该是高压管焊接口焊接给封死了,制冷剂又是静态加注。所以他不给你面子。开机后压机没有回路。操作不规范,注意人身安全