定频空调压缩机电流刚开机偏小,后偏大,是不是缺氟?

  [复制链接]
发表于 2020-6-9 15:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
买真空泵,买电子秤,抽真空,按外机标的克数定量加就行了,绝对效果好!
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:29:19 | 显示全部楼层
这个是网上查到的判断空调中存在空气的方法:

  在制冷系统中,不凝性气体主要为空气中的氮气、氧气、氢气以及水气等;由于这些工质不随制冷剂冷凝,所以一般聚集在冷凝器或者储液器里面。

  由于不凝性气体占用了部分冷凝空间,所以会导致冷凝压力(排气压力)升高,使压缩机的高压表指针抖动,减低制冷效果和使压缩机的功耗增大;

  所以,绝大多数的制冷工,都是根据高压表的指针抖动来判断制冷系统里面是否有空气的存在。

  但是对于氟利昂系统而言,单凭高压压力表抖动来判断里面有不凝性气体,是不科学的,因为高压表抖动原因有很多,比如:

  1、排气阀片变形(活塞压缩机)

  2、系统闪蒸,导致节流阀震荡,冷凝压力可能会发生震荡;

  3、膨胀阀故障

  所以高压表抖动,不能就认定是系统里面有不凝性气体存在。

  根据道尔顿的气体分压定律,密闭容器内的绝对压力等于各个存在气体的分压力之和,因此我们认为冷凝器和储液器里面的压力等于制冷剂的冷凝压力加上不凝性气体的压力之和。因此如果系统里面存在不凝性气体,压力必然高,我们也可以通过测定温度与压力来判断系统里面是否存在不凝性气体。

  下面我们分空冷式和水冷式的冷凝器来分别介绍如何判定系统里面存在不凝性气体

  在风冷式冷凝器出口位置接一温度计,停止压缩机运转之后,关闭排气阀和供液阀;静静等待,当这一温度计的度数与另外一个测量空气温度的温度计度数相同时(或者很接近),请记录此时冷凝器内的压力,与环境温度对应下的饱和温度对比,若前者高于后者,则基本可以判定该系统里面存在不凝性气体。

  在水冷式冷凝器出口位置接一温度计,停止压缩机运转之后,关闭排气阀和供液阀,此时冷却水照常开启处于运行中。

  在冷却水的进出口分别接温度计,测量其水温,静静等待;当进出水的水温相等时,请记录此时冷凝器内的压力和水冷式冷凝器出口温度,若冷凝器的冷凝压力高于出口温度所对应的饱和压力,则我们可以判定系统内存在不凝性气体,当这两者差别越大的时候,不凝性气体就越多。

  看了上面那么多,可是你还没有理解,来看看下面的实际例子吧:

  例如:

  R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2(表压),当时的环境气温是35度。

  查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应压力是12.81kg/cm2(表压),低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体。其不凝性气体的压力含量为:

  13.2-12.81=0.39kg/cm2(表压力)。

  这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。

  --------------------

    问一下,在普通家用空调中,冷凝器内的压力无法直接测吧。
发表于 2020-6-10 18:29:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个电流很正常,你看看室外机 粗管 是结露 还是结霜。有白霜的话是缺氟。还要看看室内机滤网,室外机散热片上是否有 异物堵。室外风机是否运作。 你抢了我们维修人员的饭碗。哈哈。
发表于 2020-6-10 19:23:55 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-5 17:05
我现在怀疑空调制冷剂中可能混有空气,混有空气的主要症状就是压缩机负荷大、费电且制冷效果变差,我准备 ...

那就在买真空泵。。。
发表于 2020-6-10 21:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
有的师傅真的是思想狭隘。不错交流平台不光是专业维修之间的事,他来之自然同时也传递正能量给大家。虽然说不是专业维修人家学习自己动手没有找你,你也不差那个钱不是吗?不管是做人做事要有度量。眼光看远,冥冥之中您的生意会红红火火。别小肚鸡肠
发表于 2020-6-12 10:36:05 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-5 16:29
目前还不敢加,因为按照网上的某些说法,压缩机电流不能超过铭牌额定电流。只有压缩机电流一直小于铭牌额 ...

入了这一行就是麻烦事,因为你入行了。
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:38:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 清溪流水 于 2020-6-12 10:54 编辑
林顺华 发表于 2020-6-9 15:36
买真空泵,买电子秤,抽真空,按外机标的克数定量加就行了,绝对效果好! ...


请教一下,现在已经知道,空调移机时,对于R22制冷剂来说,室内机及其管路内的空气可以用外机所收的制冷剂排出去。但如果由于外部的管道泄漏,制冷剂全部漏完。修好管道泄漏后,如果没有抽真空就进行加氟操作,肯定是会混入空气的吧?或者有没有可能不用真空泵,在完全缺氟的状态,利用制冷剂清扫的方法,进行整个空调的空气排空?
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:53:43 | 显示全部楼层
xinyun4425 发表于 2020-6-10 18:29
这个电流很正常,你看看室外机 粗管 是结露 还是结霜。有白霜的话是缺氟。还要看看室内机滤网,室外机散热 ...


正常运行时,粗管、细管都有结露现象。
网上有人说,细管不应该结露,加氟应该加到细管刚刚不结露为止,不知道对不对。
由于现在高度怀疑制冷剂中混有空气,所以不敢再加氟。
 楼主| 发表于 2020-6-12 11:21:43 | 显示全部楼层
liu刘民 发表于 2020-6-10 19:23
那就在买真空泵。。。

淘宝查了一下,空调用的真空泵最便宜的200元多一些,可以接受。
R22制冷剂370克瓶装的是15元左右一瓶,这个空调需要3瓶不到的量。
自己弄成本300元以内可以搞定。如果请师傅上门来弄一次,估计不止300元。
不过暂时不打算弄了,目前还勉强能用。
以前空调设定26度,要工作到25度才会停机,现在温度到26度正常停机,冷感比以前差了一些。
发表于 2020-6-12 20:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-12 10:38
请教一下,现在已经知道,空调移机时,对于R22制冷剂来说,室内机及其管路内的空气可以用外机所收的制冷 ...

可以的,就是有点浪费。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 03:48 , Processed in 0.055170 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表