楼主: 清溪流水

定频空调压缩机电流刚开机偏小,后偏大,是不是缺氟?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-6 18:04:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星华电器 发表于 2020-6-6 17:38
呵呵!慢慢加吧!省小钱丢大钱,!

不能这么说,就算请专业师傅来弄,对于这种老旧空调,不动大手术是弄不好的,就算弄好了,恐怕维修费用够买一台新机了。自己折腾一下算是前期“研判”,小病自己治,大病放弃治,上了手术台,一切就不是自己能作主的了。
发表于 2020-6-6 18:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-6 15:35
我这个空调高、低压截止阀门都有漏气、漏油现象,如果正规维修,是不是必须要更换这两个阀门? ...

04年的空调还换啥截止阀,查漏先。既然买了加液工具怎不先测一测运行压力呢,怀疑截止阀漏竟然收氟15分钟系统里妥妥地进了大量空气。还要问楼主一下你看到的额定电流标签是外机的还是内机的,实际运行电流又是测的什么部位?
 楼主| 发表于 2020-6-6 21:09:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2020-6-6 18:29
04年的空调还换啥截止阀,查漏先。既然买了加液工具怎不先测一测运行压力呢,怀疑截止阀漏竟然收氟15分钟 ...

额定电流标签是外机的,用数字钳表夹的外机接线板上通向压缩机的火线。
收氟这一步确实犯了大错,又看了一些视频,10秒钟左右就收好了。
现在出现的症状是,空调从冷机刚开机,有缺氟现象,压缩机电流偏低,4.5安左右;
运行一段时间,压缩机电流上升到5.2安左右,结霜现象消失。停止一段时间再启动,刚开始5.6安,后来降到5.2安左右。
这种现象怎么理解?


发表于 2020-6-6 21:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
直接抽真空用称定量加,好不好你都不要继续折腾了,空调不像其他电器,维修者和老中医要差不多一样
发表于 2020-6-6 22:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这几天一定看了不少网上介绍空调原理及维修方面的知识,压缩机运行电流和电源电压以及运行压力(特别是高压)有关,电源电压低运行电流比正常大,高压压力越高电流越大。刚开机高压压力慢慢上升电流也随着慢慢上升,然后高压压力稳定电流也随之稳定。压力和环境温度还有内外机通风换热条件有关系,当然系统的节流器件毛细管有关系,毛细管微堵高压比正常高,低压比正常低,系统缺制冷剂高低压肯定都低于正常
发表于 2020-6-7 00:06:44 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-6 09:48
没有经验,不知道要在气管上接压力表进行监测,压力降为零就收好了,也许1分钟之内就可以收好。如果说运 ...

兄弟,我劝你还是别搞了!真的会出人命的!不要什么都相信网上的,网上好多人也是半桶水装大师!你知道高压阀一开始是放那里的冰种的吗?是外热交底下的冰种!!!就算空气上浮,你也放不到!唉,智商感人!像你收15分钟冰种,碰上管路漏气的,压缩机不断地将空气压进外机,高压达到一定值真的会爆炸的!收冰种正规操作不超过30秒!!!!
发表于 2020-6-7 01:44:50 | 显示全部楼层
支持楼主,不用管一些人的看法,试试排空定量加氟。空调十几年效果很好的是常事。检查压缩机电容,外风扇电容,外机散热片用马桶刷刷干净,散热不好电流会增大。检查压力,空调开16度,连续运行15分钟,有空气压力表指针跳动不稳。送的压力表数值不是很准,看电流吧,高的话放掉点氟。
 楼主| 发表于 2020-6-7 09:59:34 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2020-6-7 00:06
兄弟,我劝你还是别搞了!真的会出人命的!不要什么都相信网上的,网上好多人也是半桶水装大师!你知道高 ...

收氟时我接了电流表,压缩机电流一直在2.3安右,额定值的一半都不到,这说明管路没有漏气吧。如果管路漏气,高压持续升高,压缩机的负荷会不断增大吧,从压缩机的电流上可以反应出来吧。
 楼主| 发表于 2020-6-7 10:18:03 | 显示全部楼层
可乐薯条 发表于 2020-6-7 01:44
支持楼主,不用管一些人的看法,试试排空定量加氟。空调十几年效果很好的是常事。检查压缩机电容,外风扇电 ...

  多谢支持,我现在对空调的认识是:
  致冷剂多一些,工作压力大,压缩机工作电流大,也许制冷效果有所提高,但能效比也许并没有提高,提高的那部分效果只是靠消耗更多的电力达到的,不仅不能节电,而且还会降低压缩机的寿命。
  压缩机在铭牌额定电流下的能效比应该是最高的,如果压缩机持续工作电流大于额定电流,加氟的意义不大,首先应该考虑把空调内外机换热翅片清洁一下。
  现在的问题是不知道如何准确判断空调管路中混有空气或者缺少冷冻油。专业师傅可以按照完整的操作流程来一次,放氟、抽真空、加氟,如果是这个问题,解决了更好。不是这个问题,效果也不会变得更差,反正一切成本都算到客户头上,稳赚不赔。
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:41:46 | 显示全部楼层
看一些空调移机的信息,原来空调截止阀门泄漏是普遍现象。
网上的解决方法五花八门,有用热水泡的,有浇热水的,有用电吹风吹的,有说反复打开、关闭几下就可以解决的,甚至还有用胶封死的,当然大多数是直接用盖子封住,如果盖子封不严,盖子内再加垫圈。
我打开盖子又看了一下,好象不漏了。按照网上的说法,质量不好的阀门,只有完全关闭和完全打开才不会漏。
对这个空调暂时不敢做大的操作了。这个夏天,我会更多的监控压缩机工作电流,看看在最热的天气下,压缩机的持续工作电流能达到多大。还会做一下空调外机散热器的除尘,看看电流是不是能降下来。由于空调外机是在窗外,只能做靠近墙壁的一侧,不知道有多大效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 03:47 , Processed in 0.056010 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表