电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 清溪流水

定频空调压缩机电流刚开机偏小,后偏大,是不是缺氟?

  [复制链接]
发表于 2020-6-5 18:55:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 大圣飞越 于 2020-6-5 19:03 编辑
清溪流水 发表于 2020-6-4 15:55
现在人工成本越来越高,上门费就要好几十。还是自己动手,丰衣足食最好。
现在淘宝可以买到工具和配件, ...


意思就是说你那空调不用加氟,不用修,是正常的。真要搞,可把内外机洗一下。你那叫钻牛角尖,没啥意义的,如果要拿自己的空调做实验,那就搞呗,注意安全.
 楼主| 发表于 2020-6-5 19:19:57 | 显示全部楼层
今天按网上的步骤,完成了收氟操作,不知道做得对不对。
按照网上查到的信息:
“要抽一段时间哦”,
“在室外机旁边等待,直到空调压缩机运转(收氟中)的声音发生明显变化”,
“观察空调的 压缩机 声音,如果声音变得比较小,就将粗管子上的连接管顶部(低压阀门)给关闭,然后再将旁边的螺旋帽打开”,
“空调收氟为什么不能超过一分钟”,
“一般收氟时间大约bai秒基本上就能收干净了,通常为了保险起见都不超过一分钟立刻关闭低压阀关机断电”,
“正常的话收氟时间在半小时至一小时之间”,
真不知道哪个对。
我收了15分钟左右,同时监控压缩机电流,刚开始是3安多,后来一直在2.3安左右变化。没感觉压缩机的声音有明显变化,为了保险起见,还是关闭低压阀,结束了收氟过程,不知收得彻底不彻底。

静置一夜,明天进行排空气操作。
发表于 2020-6-5 22:24:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你描述的和你空调使用的年限, 可能是你空调的压缩机,打气量不足造成
发表于 2020-6-6 00:34:49 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-5 12:56
  其实,只要有资料、工具和配件,自己维修没什么难的。如果自己维修的费用远小于维修市场行情,我会想办 ...

空调行业不是你想进就进得了的!以最简单的加雪种为例:室外高空,一不小心全村去你家吃饭;加错雪种,比如r32,也可能全村去你家吃饭;如果是管堵,一味看低压压力加,压缩机爆炸,极有可能全村去你家吃饭;其他的修坏机的林林总总的故障就不多说了。
发表于 2020-6-6 00:42:54 | 显示全部楼层
你描述的和你空调使用的年限来看该换新的了
发表于 2020-6-6 00:43:15 | 显示全部楼层
清溪流水 发表于 2020-6-5 19:19
今天按网上的步骤,完成了收氟操作,不知道做得对不对。
按照网上查到的信息:
“要抽一段时间哦”,

收了15分钟?????你的运气真好!!!机不坏管不漏!碰上管漏的,就真的要到你家吃饭了!
发表于 2020-6-6 01:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
空调铭牌上写的额定功率电流是在室外温度37度的情况下测出来的,低于这个温度功率低高于则高。
 楼主| 发表于 2020-6-6 09:36:56 | 显示全部楼层
exceed 发表于 2020-6-6 01:05
空调铭牌上写的额定功率电流是在室外温度37度的情况下测出来的,低于这个温度功率低高于则高。 ...

我是在环境温度28度左右测试的,压缩机电流就已经超过额定电流不少,因此肯定不太正常,制冷效果不太理想,我想最有可能的是管路中混有空气。这段时间气温还不算高,还没有到离不开空调的时候,于是打算把空调自己保养一下。
 楼主| 发表于 2020-6-6 09:45:21 | 显示全部楼层
大年纪学徒 发表于 2020-6-6 00:42
你描述的和你空调使用的年限来看该换新的了

是的,所以不想在这个空调上再花大钱。花些小钱,自己弄。弄得好再用几年,弄不好换新的。
买了套充氟套装,40元多一点。如果请人上门来看,上门费估计就不止这个数。
如果维修工来一个把氟放掉重新加,估计又要好几百。

 楼主| 发表于 2020-6-6 09:48:12 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2020-6-6 00:43
收了15分钟?????你的运气真好!!!机不坏管不漏!碰上管漏的,就真的要到你家吃饭了! ...

没有经验,不知道要在气管上接压力表进行监测,压力降为零就收好了,也许1分钟之内就可以收好。如果说运气,按网上有的人说法,“收一天压缩机也不会坏”。
收氟相当于对室内机管路抽真空操作,所有的气体抽到室外机中。然后通过足够长时间静置,使空气从制冷剂中析出。然后微微的开一下高压阀把制冷剂上层的混合气体注入到内机管路,然后在低压管道的加氟口间隙放气,据说就可以排除空气。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 06:47 , Processed in 0.056504 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.