市场上的所谓国标线,很多都是企业自定的标准线。。4平方稳妥一点。以前看见一用户用一公牛插排等级16A4000W,线芯小于2.5平,接一3P空调正常用制热模式,纯正国标线带负载很强的。当然市场料还是4平方稳妥。。
发表于 2020-6-3 18:29:29 | 显示全部楼层
2.5可用,不会“烧”空调。4更好。
发表于 2020-6-3 18:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
4平方的线,还要考虑启动电流
发表于 2020-6-3 19:09:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 Li001 于 2020-6-3 19:13 编辑

现在的空调师傅,不是电工师傅,很多是临时培训的二把刀。实际国标2.5平方的铜线(长期安全载流量10-16A左右),是可以带3匹空调的,尽管放心用(长距离输电除外)本人做电工超过20年了。
发表于 2020-6-3 20:33:45 | 显示全部楼层
不考虑起动或堵转电流的话,是足标的线,3、5米左右是可以的。
条件是允许的话,
当然有必要换4平方的国标线了。
这个,好象是不容质疑的吧,作为个技术维修人员。
发表于 2020-6-3 21:16:35 | 显示全部楼层
看距离环境温度等因素
发表于 2020-6-3 21:36:17 | 显示全部楼层
国标正规线2,5平方是完全可以带3P空调的。
发表于 2020-6-3 22:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
制冷没问题,制热就悬了。制热电流在30多安,空开小了都会跳。
发表于 2020-6-3 22:47:12 | 显示全部楼层
3P空调,要看是单相还是三相供电。三相供电选2.5平方的线是对的,单相供电是有后患的。选多大的线,我经常遵循一个原则:看厂家供电线的选材,他选配多大的线,你就选多大的线。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
雅马哈150 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2020-6-3 23:16:06 | 显示全部楼层
拆了空调看它原来的线多粗的不就好了