请教一个空调供电问题

[复制链接]
发表于 2020-6-3 16:06:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3匹空调,安装师傅说我的插座不合格,线号太细,现在是2.5的铜线,师傅说得跑明线,换4.0的铜线。

请问,我这个有必要跑明线吗?2.5的会烧坏机器吗?
 楼主| 发表于 2020-6-3 16:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
哪位老师指点一下
发表于 2020-6-3 16:13:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

3匹空调用4平方铜线,没毛病~~~
发表于 2020-6-3 16:17:44 | 显示全部楼层
没毛病
发表于 2020-6-3 16:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
3匹至少要4个平方的线,如果短时间试一下,没问题,如果要正常使用,你应该想到会有什么样的后果。
发表于 2020-6-3 16:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼上大神,他连安装工的话都不信。他无非让我们说2点5乜能用。可以用,你开2小时摸摸线,只要不热就能用
发表于 2020-6-3 17:17:11 | 显示全部楼层
2.5铜线带不了3匹机?哪个老师教的?
发表于 2020-6-3 17:19:20 | 显示全部楼层
这个要看配电箱与空调的距离,还有你买的确实是符合规范的导线。因为现在的电线假货太多,已经不能用常规的算法来计算载流量了。
发表于 2020-6-3 17:25:40 | 显示全部楼层
有必要跑明线吗?2.5的会烧坏机器吗?                                                                               你们倒是说啊??骚不骚??
发表于 2020-6-3 17:38:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-6-3 17:43 编辑

给你个表!

是单支线?橡皮的?塑料的?穿金属管的?穿塑料管的?穿2根的?穿3根的?使用的环境温度?都有不同的安全载流量。

楼主自行对号入座。
360截图20200603173709523.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
DLJwmg + 2 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:21 , Processed in 0.076033 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表