RT809HSE编程器
换下温控探头的位置。
 楼主| 发表于 2020-5-15 06:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-5-14 14:29
它的停机温度在-5度左右。

请教师傅,我这个展示柜,因为盘管要改探头(机械温控)位置,要放哪个位置,在蒸发器前端还是尾端?
发表于 2020-5-15 08:49:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兵兵兵兵 发表于 2020-5-15 06:26
请教师傅,我这个展示柜,因为盘管要改探头(机械温控)位置,要放哪个位置,在蒸发器前端还是尾端? ...

不会停机的原因就是因为制冷没达到温控冷藏温度的停机值,你又不信,那我有什么办法呢?
冷藏柜,展示柜,陈列柜,点菜柜的冷藏室之类的停机温度,温控在中间档位下,初次开机必须是在-3~-5度左右,否则温控是不会动作的!经历过来的事,否则还敢这样定论?
要想温控报废,那就去调所谓的螺丝吧。
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-5-15 08:49
不会停机的原因就是因为制冷没达到温控冷藏温度的停机值,你又不信,那我有什么办法呢?
冷藏柜,展示柜 ...

我不是调温控螺丝,原先的温控位置在一侧,现在盘在正面了,温度可以到-2.5度了,但一档都不会停机,想改一下温控探头的位置
发表于 2020-5-15 23:54:28 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2020-5-14 13:02
盘的管,毛细管用的1.7米,外径1.75的风机里只有一道管路,里面不好盘了,加氟结霜了,抽了出来,只结露 ...

你毛细管用细了,循环制冷量小了
 楼主| 发表于 2020-5-16 01:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2020-5-15 23:54
你毛细管用细了,循环制冷量小了

原机就是用这么粗的