查看: 2786|回复: 15

这展示柜冷度够了吗

[复制链接]
发表于 2020-5-14 12:22:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修了一个内漏的230升展示柜,加氟多了结霜。慢慢抽出来,从开始充氟起,运行了2小时能到-1度,不下降了,但是3档不停机,不知道够冷了吗,以前修过一个一样的+4度就能3档停机。这够冷了吗,改一下温控可以交差了吗
 楼主| 发表于 2020-5-14 12:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
环温28度,总共才盘过两个展示柜。不知道可以了吗
发表于 2020-5-14 12:48:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盘管还是挂板
发表于 2020-5-14 12:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
把原机探头拔出来放管子附近呗!比知音看起来科学一点
 楼主| 发表于 2020-5-14 13:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
龙岩制冷维修 发表于 2020-5-14 12:48
盘管还是挂板

盘的管,毛细管用的1.7米,外径1.75的风机里只有一道管路,里面不好盘了,加氟结霜了,抽了出来,只结露了,最低时降到-2.0,怕热天不行,就又抽了两三秒。
1589431931881.jpg
发表于 2020-5-14 13:21:07 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2020-5-14 13:02
盘的管,毛细管用的1.7米,外径1.75的风机里只有一道管路,里面不好盘了,加氟结霜了,抽了出来,只结露 ...

看结的霜,应该问题不大呀
发表于 2020-5-14 14:29:10 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2020-5-14 13:02
盘的管,毛细管用的1.7米,外径1.75的风机里只有一道管路,里面不好盘了,加氟结霜了,抽了出来,只结露 ...

它的停机温度在-5度左右。
发表于 2020-5-14 14:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个展示柜盘的没问题,不需要零下几度,把温控器调到2档试试,完全可以交付使用。
 楼主| 发表于 2020-5-14 15:24:44 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2020-5-14 14:43
这个展示柜盘的没问题,不需要零下几度,把温控器调到2档试试,完全可以交付使用。 ...

这个温控插到右侧的顶部,我盘的管在正面,打一档也停不了机,等下调温控试试
发表于 2020-5-14 16:32:16 | 显示全部楼层
管子位置变了,把原机温控抽出来,换个地方固定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-16 21:07 , Processed in 0.064815 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表