楼主: syr0920

380v机房空调改220v的问题

[复制链接]
发表于 2020-5-14 13:15:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享,成功后望再次分享!!!
发表于 2020-5-14 13:42:42 | 显示全部楼层
用是可以用,但由于压机不是变频驱动设计的。
当你用变频器去驱动时。压机中的线圈温度/绝缘性/轴电流都与工频不一样(变频的工频与电网的工频可以做到一样,但波型决不会是一样)。
变频驱功普通电机,在升频期间线包的绝缘是个考验。轴电流也是在这一时刻发生。
精密空调(恒温恒湿)开停频繁。
建议你申请电网扩容比自购变频好很多,因变频损坏/压机损坏,都会是致命的。
建议楼主多看下变频器的专业书籍。
 楼主| 发表于 2020-5-14 15:30:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-5-14 13:42
用是可以用,但由于压机不是变频驱动设计的。
当你用变频器去驱动时。压机中的线圈温度/绝缘性/轴电流都与 ...

感谢老师指点,今天也发现这个问题了,示波器看变频器输出是spwm方波,压缩机运转的同时会发出开关噪声,比正常市电运行开关噪声要大很多,和变频器厂家反映了,厂家帮忙寄一个像变压器造型的正弦滤波器串进去说就好了,等收到后测试。
 楼主| 发表于 2020-5-14 15:39:11 | 显示全部楼层
控制部分已经改好了,原来机器是控制一个交流接触器开停压缩机的,现在直接用驱动交流接触器的信号得到12v脉冲信号控制变频器的运行与停止,因为变频器输出厂家不允许使用交流接触器进行通断不然驻波反射功率容易损坏igbt,现在是压缩机启动时控制版产生12v开机信号直接控制变频器进行升频启动,停机时降频然后启动刹车电阻进行刹车,这样压缩机开启关闭都很平稳,无任何震动,220v那边的电流也控制在额定之内
发表于 2020-5-14 16:37:03 | 显示全部楼层
我是进来学习的
发表于 2020-5-14 18:05:39 | 显示全部楼层
学习了,辛苦了
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:04:05 | 显示全部楼层
加上滤波器了,目前运行挺平稳的,其实本来压缩机3000w的话 220v升压380v那边还是3000w,保证220v电路电流不超就行了,变频器效率很高,虽然是220v转380v升压了,但是效率98%能到
发表于 2020-5-15 22:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,很棒的例子。
发表于 2020-5-15 23:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
搞个220的电机带个380三相工频发电机,再弄个5min时间继电器作廷时,接触器控制220驱动电机,所发电源专驱压机。电费就不说了
发表于 2020-5-16 07:47:55 | 显示全部楼层
北埠晴烟 发表于 2020-5-15 23:38
搞个220的电机带个380三相工频发电机,再弄个5min时间继电器作廷时,接触器控制220驱动电机,所发电源专驱 ...

这是啥主意
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:29 , Processed in 0.053584 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表