电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9959|回复: 31

380v机房空调改220v的问题

[复制链接]
发表于 2020-5-13 13:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5p三相380v机房空调,现在根据客户需求要进行改220v驱动,经观察,机器内除了压缩机,其他的都是220v供电的,控制部分也为220v供电,只有压缩机是3相三线的谷轮5p压缩机,准备在内部加装一台8kw 220v转380v升压变频器只驱动压缩机,请问各位前辈这样搞稳定吗,变频器厂商说压缩机启动负载较重,为了防止220那边电流超过额定,三相380v那边要进行减压启动或20hz软启动,又改过相关的经验的老师欢迎指教。
发表于 2020-5-13 13:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
直接换220伏的压缩机简单便捷
 楼主| 发表于 2020-5-13 13:44:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5p单相压缩机估计很少见,而且已经确定无法接入动力电,所以只能改装了,而且不能换小压缩机,不然机房空调达不到验收水准
 楼主| 发表于 2020-5-13 13:51:13 | 显示全部楼层
空调品牌是世图兹的,我看过类似的这种情况的机房,有人买过一台类似于这样的220v单相转380v三相4线逆变器对空调整体供电,但是这个逆变器挺贵的要1万左右,所以我想能不能只装个变频器只驱动压缩机,因为这个空调很贵要10多万,所以也没法再换别的空调了
1589349024894.jpg
发表于 2020-5-13 14:34:19 | 显示全部楼层
用变频器就行,改装相对简单
 楼主| 发表于 2020-5-13 14:52:32 | 显示全部楼层
我也觉得用220v转380v升压变频器就可以,这样软启动对电网和压缩机都没损害,不超频,降频启动,恒定50hz运行
发表于 2020-5-13 15:45:09 | 显示全部楼层
我以前也有这个想法,苦于太贵了没法实现
 楼主| 发表于 2020-5-13 16:07:10 | 显示全部楼层
国辉家维 发表于 2020-5-13 15:45
我以前也有这个想法,苦于太贵了没法实现

是呀 220单相转380v三相设备太贵了,功率大点的要一万多,如果家用空调可能就没必要改了,但是这个精密空调要10余万,改一下还是值得搞的。
发表于 2020-5-13 22:24:49 | 显示全部楼层
报装一份三相电表不香吗?
 楼主| 发表于 2020-5-14 13:02:03 | 显示全部楼层
大年纪学徒 发表于 2020-5-13 22:24
报装一份三相电表不香吗?

这个机房没法装,已经买了变频器了,用独立的三相压缩机空载测试运行平稳,正在定制软启动程序,科技就是厉害,我本来以为变频器不能升压,后来才知道原来变频器内部母线是600v的,倍压整流后再降压的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 23:13 , Processed in 0.066921 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表