空调换压缩机

[复制链接]
发表于 2020-3-10 17:52:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 jmzxq 于 2020-3-10 20:08 编辑

一台美的1.5p机器热电厂cems室制冷用,常年制冷模式,换压缩机没具体核对参数,工厂提供的配件一般没那么严格对应,一般采购规格就是1.5p,2p,3p,5p不具体区分型号的,现在的情况是按照铭牌定量加氟1.2kg收工后第二天发现内机结冰,测量制冷低压压力0.3mp,对比测量旁边正常的另一台机器0.45,补加氟0.9kg后压力到0.4mp回气管微结霜,运行一天后三通阀结冰块,内机没有结冰现象,问题
1  次现象是因为压缩机功率过大引起?
2 不改变管路的情况下,能否长久使用,对系统产生哪些影响?
3 参考荣版主的帖子,正常情况下,0.3mp--0.4mp回气管结霜是缺氟引起的,但这个例子不适用,因为本身配件不匹配,现在继续加氟按说可以达到回气不结霜的目的,但是担心压缩机挂掉,哪位师傅有过这方面的经验请教一下,谢谢

原机压缩机图照的抖动换了一张网图,新换压缩机没拍 微信图片_20200310182924.jpg

补充一下 本地湖北,前二天气温约4-10度,有时候晴天夜间也有0度左右的气温一般是早上8点半巡查设备发现结冰的
再次补充   热电厂CEMS室或电子间有大量设备产生的热量,天气冷了要开伴热防止管道冻坏,内部温度不开空调的情况下外面零度里面还有三十多度,所以不要用家用空调的环境来思考问题,谢谢各位回答的师傅,还有原题里面也说过了 对比旁边正常的另一台机器0.45,那个对比机器就是同一个房间二台中的另外一台,同样的1.5p不过是格力的,不用怀疑气候原因,再次谢谢各位积极回答
发表于 2020-3-10 19:37:22 | 显示全部楼层
现在的环境温度用空调制冷,不结冰才怪。
发表于 2020-3-10 19:48:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在需要开制冷吗?我也在湖北,现在的温度压力加到0.4就高了,按名牌定量加就可以了,天暖和就好了,原来的压缩机是烧了就很麻烦,看看管道是否干净,油变色还要吹管道,甚至引起毛细管单向阀微赌。
发表于 2020-3-10 19:53:09 | 显示全部楼层
环境温度低,回气管会结冰。
发表于 2020-3-10 20:19:56 | 显示全部楼层
有一点不懂,既然室外环境温度接近0度,室内由于机器工作室内温度30多度,为啥不开通风要开空调呢?
发表于 2020-3-10 21:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
旁边的格力室外10度以下感觉0.45的压力还是高了
发表于 2020-3-10 21:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师和你有仇吗,为什么黑他??他有说过0.3-0.4mPa回气管结霜就是缺氟???我只告诉你,内机结冰,是冷气没有被带走,其他不说!
 楼主| 发表于 2020-3-11 09:51:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-3-11 10:46 编辑

荣版有一个帖子里专门讲过,仔细看一下吧,
今天9点巡查发现液管结露,气管接霜,另外回复一下6楼旁边的一台是刚换的,定量加氟
https://www.dzdu.com/thread-634471-1-1.html回复7楼,可能本人理解有误,但是你没必要那么激动,作为超版您可以帮我参考一下,三个问题给个意见可否?谢谢
发表于 2020-3-11 10:57:13 | 显示全部楼层
jmzxq 发表于 2020-3-11 09:51
荣版有一个帖子里专门讲过,仔细看一下吧,
今天9点巡查发现液管结露,气管接霜,另外回复一下6楼旁边的一 ...

我说这句话的本身没有错啊,R22的压力低于0.399MPa以下时管子外表是会结霜的啊。问题是系统低压在此时的压力是否能低于0.399MPa?为什么会低于0.399MPa?
如果压缩机配的功率比原机过大,由于吸排气量都加大,低压压力会比正常低。
压缩机的功率加大,回气过热度会增大,压缩机的运转温度会增高,会增加故障率。
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣版,我一直很赞同您的观点,一直以来以您的帖子为参考,谢谢回复,在请您指导一下,现在的情况是应该再次补充制冷剂还是就此打住对压缩机寿命影响小一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 09:43 , Processed in 0.064949 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表