发表于 2020-3-11 10:57:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jmzxq 发表于 2020-3-11 09:51
荣版有一个帖子里专门讲过,仔细看一下吧,
今天9点巡查发现液管结露,气管接霜,另外回复一下6楼旁边的一 ...

我说这句话的本身没有错啊,R22的压力低于0.399MPa以下时管子外表是会结霜的啊。问题是系统低压在此时的压力是否能低于0.399MPa?为什么会低于0.399MPa?
如果压缩机配的功率比原机过大,由于吸排气量都加大,低压压力会比正常低。
压缩机的功率加大,回气过热度会增大,压缩机的运转温度会增高,会增加故障率。
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣版,我一直很赞同您的观点,一直以来以您的帖子为参考,谢谢回复,在请您指导一下,现在的情况是应该再次补充制冷剂还是就此打住对压缩机寿命影响小一点
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回复5楼,电子间需要恒温恒湿条件,一个电子间里面的设备出问题关系全厂可能导致全厂停机,损失就国家补贴款来说一小时几万,其他方面不谈了
发表于 2020-3-17 17:26:40 | 显示全部楼层
内机结冰,检测内机空气循环系统
 楼主| 发表于 2020-3-27 22:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
回复最终结果,后来几天天气热了观察还是结冰,追加0.5kg制冷剂压力0.43mp联系观察几天正常
发表于 2020-3-31 22:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
我也是做电厂维保的 首先一店 这么重要的设备上家用空调他就不合理 压缩机基本都是累死的 别的不差钱就差个机房空调钱 我特么也是醉了 活不好干 上面贼热 炉子附近简直没法待 还整一小一匹半 不累死就怪了 服服的 当让我就是工人 不是我包的活 当然要吐槽
 楼主| 发表于 2020-4-1 08:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
对的,你才是可以理解的人,所有回贴人中只有你能明白这些,祝好运